+

AA2-001 Použití proudového chrániče pro zásuvku na střeše budovy

OTÁZKA:
Použití proudového chrániče pro zásuvku na střeše budovy
Jak je v normě řešeno použití proudového chrániče pro zásuvku umístěnou na střeše budovy? Jedná se o zásuvku, která napájí konvertor pro anténu na přenos dat pro připojení počítačové sítě do internetu. Konvertor i zásuvka jsou umístěny v plastové vodotěsné krabici, zásuvka je také vodotěsná. Přikazuje norma striktně použití chrániče, nebo se jedná jen o doporučení a záleží na rozhodnutí montéra? Dá se v takovém případě očekávat, že z doporučení se stane v dohledné době povinnost?

Jak ale zapojit chránič, je-li cesta stávající elektroinstalace v budove řešena dvoudrátově a natáhnout nové třídrátové vedení do nejbližšího rozváděče je velmi složité? Lze v takovém případě nahradit v nejbližším zásuvkovém okruhu koncovou zásuvku malým rozváděčem, kde bude umístěn chránič a kde bude nulák rozdělen na vodič pracovní a ochranný a chráněna chráničem bez jističe bude jen zásuvka na střeše, ale jištěny budou všechny zásuvky jističem v stávajícím rozváděči? Pokud to není možné, jaké je ospravedlnění prodeje a používání chráničů, které se pouze zastrčí do stávající zásuvky (a nikdo nezkoumá, zda připojené dvěma či třemi vodiči), na který je napojena nová, teď již chráněná zásuvka? Děkuji za Vaši ochotu a čas.

Otázku podává: Michal Hosta
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
 
 
Facebook Obchod IN-EL