AJ-097 Tlačítko stop na ovladačích jeřábů nebo kladkostrojů (nový příspěvek 28. 3. 2006)
OTÁZKA: |
Tlačítko stop na ovladačích jeřábů nebo kladkostrojů |
1. Prosím o vyjádření k ovladačům, které mají od výrobců instalované červené tlačítko stop s aretací v poloze s rozepnutými kontakty. Tlačítko stop je zapojeno v silovém obvodu nebo v obvodu ovládání hlavního stykače. V uvedených případech není na ovladači použito tlačítko start. To znamená, že po uvolnění aretace červeného ovladače nouzového zastavení dojde v prvním příkladě k obnovení napájení a v druhém případě k sepnutí hlavního stykače a též k obnovení napájení. |
Otázku podává: Josef Havlík |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie