AE Vnitřní rozvody
Odborné odpovědi
- AE-540 Výměna řídicího systému v prostředí ATEX
9. 6. 2026
- AE-539 Výška prostoru před rozváděčem
5. 6. 2026
- AE-538 Instalace přístrojů na hořlavý podklad (Doplňující otázka 1. 6. 2026.)
1. 6. 2026
- AE-537 Musí být v rozváděči hlavní vypínač?
18. 5. 2026
- AE-536 Blikání LED svítidel
28. 4. 2026
- AE-535 TOTAL-STOP: napěťová nebo podpěťová cívka?
14. 4. 2026
- AE-534 Nouzové osvětlení v hygienickém zázemí pro invalidy a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
8. 4. 2026
- AE-533 Kovové rozváděče na DC část FVE
7. 4. 2026
- AE-532 Jaký je rozdíl mezi normami EN 50171:2001 a EN 62040-1:2009?
12. 3. 2026
- AE-531 Použití kabelů CYKY do prostředí BE3
10. 3. 2026
- AE-530 Bytový dům
2. 3. 2026
- AE-528 Třífázový přívod na tři zásuvkové obvody (Doplňující otázka 26. 2. 2026.)
26. 2. 2026
- AE-529 Zásuvky s vestavěným proudovým chráničem
26. 2. 2026
- AE-643 Zásuvky a školní učebny
17. 2. 2026
- AE-527 Připojení zásuvky v koupelně na světelný okruh
12. 2. 2026
- AE-526 Instalace dle platných norem
6. 2. 2026
- AE-525 V jakém případě lze vynechat proudový chránič typu B u střídače FVE a průřez vodičů PEN - doplnění
19. 1. 2026
- AE-524 Obloukové ochrany
5. 1. 2026
- AE-523 Zásuvka pod dřezem a podobné instalace
19. 12. 2025
- AE-522 Kontrola FVE
8. 12. 2025
- AE-521 Ochrana u výbuchů
1. 12. 2025
- AE-520 Krytí rozváděče
25. 11. 2025
- AE-519 Příloha C ČSN 33 2130 ed. 4 – vodiče s hliníkovými jádry (Doplňující dotazy 23. 11. 2025.)
23. 11. 2025
- AE-518 Dosažení 120 V DC ve stejnosměrném rozvodu FVE (PVE) s baterií
16. 11. 2025
- AE-517 Hodnoty proudu hlavního jističe
7. 11. 2025
- AE-516 Prostor před rozváděčem
30. 10. 2025
- AE-515 Vodiče totožného obvodu v různých rozváděčích
17. 10. 2025
- AE-514 Počet dvojzásuvek na jeden obvod
23. 8. 2025
- AE-513 Elektrorozvodná jádra na únikových cestách
7. 8. 2025
- AE-512 Výměna transformátoru
22. 7. 2025
- AE-687 Uložení kabelů do společné elektroinstalační trubky (Doplňující otázka 8. 7. 2025.)
8. 7. 2025
- AE-511 Pravidelné kontroly nouzového osvětlení (Doplňující otázka 8. 7. 2025.)
8. 7. 2025
- AE-510 Rozváděč v únikové cestě
2. 7. 2025
- AE-509 K ČSN 33 2130 ed. 4 – úbytky napětí
23. 6. 2025
- AE-508 Souběh vedení
29. 5. 2025
- AE-507 Uložení výkonového transformátoru
29. 5. 2025
- AE-506 Zásuvkový vývod
11. 4. 2025
- AE-505 Požární odolnost rozváděčů
31. 3. 2025
- AE-504 Trojfázové zásuvky (Doplňující otázka 11. 3. 2025.)
11. 3. 2025
- AE-503 Chrániče ve světelných obvodech
28. 2. 2025
- AE-502 Nouzové osvětlení – označení
14. 2. 2025
- AE-501 Dveře do rozvodny nn
5. 2. 2025
- AE-496 Nouzové osvětlení v divadlech (Doplňující dotaz 5. 2. 2025.)
5. 2. 2025
- AE-500 ČSN 33 2130 ed. 4 tab. 3, použití kabelů z hlediska možnosti úniku
4. 2. 2025
- AE-499 Zapojení rozváděče
3. 2. 2025
- AE-498 Počty zásuvek dle ČSN 33 2130 ed. 4
31. 1. 2025
- AE-497 Fotovoltaika na dřevostavbě
30. 1. 2025
- AE-495 Vypínání elektrické instalace s FVE a bateriovým úložištěm
15. 1. 2025
- AE-494 Osvětlení dle ČSN 33 2130 ed. 4
24. 12. 2024
- AE-493 Napájení ústředny EPS
17. 12. 2024
- AE-492 Instalace optických kabelů v bytových domech
2. 12. 2024
- AE-491 Vícenásobné zásuvky (Doplňující otázka 13. 11. 2024.)
13. 11. 2024
- AE-490 Krytí přístrojů a spotřebičů ve stolárně
16. 10. 2024
- AE-489 Volný prostor před rozváděči
7. 9. 2024
- AE-488 Hlavní vypínač v rodinných domech
21. 8. 2024
- AE-487 Vypínání PV systému
13. 8. 2024
- AE-486 ČSN 73 0848 čl. 4.1.1
29. 7. 2024
- AE-485 Zadní kryt rozvodnice
4. 6. 2024
- AE-484 Dokumentace pro rekonstrukci
3. 6. 2024
- AE-483 Proudový chránič a dřevostavby
8. 5. 2024
- AE-482 Požární úseky
7. 5. 2024
- AE-481 Osvětlení ve školách
14. 4. 2024
- AE-478 Instalace přípojnicového rozvodu v hromadných garážích (Doplňující otázka 6. 4. 2024.)
6. 4. 2024
- AE-480 Ohřev vody z FVE
2. 4. 2024
- AE-479 Stupeň krytí v prostředí s mastnotou
26. 3. 2024
- AE-476 Odpojovací přístroj (Doplňující otázka 7. 3. 2024.)
7. 3. 2024
- AE-477 Vnitřní prostory základní školy
27. 2. 2024
- AE-475 Funkční integrita při požáru
18. 2. 2024
- AE-474 Zásuvky v prostoru ručního mytí
17. 2. 2024
- AE-473 Nástěnný zapuštěný rozváděč
1. 11. 2023
- AE-472 Stanoviště nabíjení Li-Ion akumulátorů
29. 10. 2023
- AE-741 Uložení kabelu SOLAR
30. 9. 2023
- AE-740 Kabelová trasa v obvodovém zdivu komína
23. 9. 2023
- AE-739 Evakuační rozhlas
21. 9. 2023
- AE-738 Nouzové osvětlení kina
7. 9. 2023
- AE-737 Krytí elektrických zařízení
5. 9. 2023
- AE-734 Zkušební napětí kabelů (Doplňující otázka 16. 8. 2023.)
16. 8. 2023
- AE-736 Požadavek na monitoring
15. 8. 2023
- AE-735 Zapojení tlačítka central stop a total stop
2. 8. 2023
- AE-733 Proudový chránič pro světelný okruh společně se zásuvkovými okruhy (Doplňující otázka 29. 7. 2023.)
29. 7. 2023
- AE-732 Použití rozbočovací krabice
3. 7. 2023
- AE-731 Vzdálenosti u vnitřní instalace
19. 6. 2023
- AE-730 Napojení bytových domů
30. 5. 2023
- AE-729 Protipanické osvětlení v garážích v bytovém domě
29. 5. 2023
- AE-728 Regulace osvětlení v kancelářích
22. 5. 2023
- AE-727 Průběžné 3fázové zapojení svítidel
21. 2. 2023
- AE-726 Elektrická zařízení v hořlavých látkách
12. 1. 2023
- AE-725 Napojení nové sítě TN-S na stávající síť TT
14. 12. 2022
- AE-724 Bytový rozváděč v podhledu
4. 12. 2022
- AE-721 Nouzové osvětlení (Doplňující otázka 26. 9. 2022.)
26. 9. 2022
- AE-722 Tlačítka pro orientační osvětlení
19. 9. 2022
- AE-720 Železná mobilní buňka
29. 6. 2022
- AE-719 Nouzové osvětlení
12. 6. 2022
- AE-674 Chrániče ve světelných obvodech (Doplňující otázka 4. 6. 2022.)
4. 6. 2022
- AE-717 Dva obvody v jednom kabelu (Doplňující otázka 31. 5. 2022.)
31. 5. 2022
- AE-718 Modulární jistič v rozvodně nn
19. 5. 2022
- AE-716 Montážní buňka
4. 5. 2022
- AE-715 Označení sítě v rozváděčích
30. 4. 2022
- AE-714 Zásuvky a proudový chránič
27. 4. 2022
- AE-713 Rozdělení vodiče PEN
6. 4. 2022
- AE-712 Vypínání soustavy IT
4. 4. 2022
- AE-711 Železný kontejner
29. 3. 2022
- AE-688 Napájení nouzového osvětlení (Doplňující otázka 24. 3. 2022.)
24. 3. 2022
- AE-710 Parapetní kanály – elektroinstalační lišty
11. 3. 2022
- AE-709 Hlavní vypínač podružného rozváděče (Doplňující otázka 7. 3. 2022.)
7. 3. 2022
- AE-707 Obloukové ochrany (Doplňující otázka 2. 3. 2022.)
2. 3. 2022
- AE-708 Nouzové osvětlení (Doplňující otázka 14. 2. 2022.)
14. 2. 2022
- AE-706 Proudový chránič v dřevostavbě (Doplňující otázka 21. 12. 2021.)
21. 12. 2021
- AE-700 Připojení vodiče PE a N na přípojnici PEN (Doplňující otázka 12. 12. 2021.)
12. 12. 2021
- AE-705 Vchod a vybavení rozvodny nn
11. 12. 2021
- AE-704 Centrální vypínač kuchyně
14. 11. 2021
- AE-703 Kabely v mezistropu
10. 11. 2021
- AE-702 Dva přívody do rozváděče
24. 10. 2021
- AE-701 Kabeláž jiskrově bezpečných obvodů
19. 10. 2021
- AE-699 Vzdálenost kabelových vedení pro PBZ od běžných kabelových vedení
10. 9. 2021
- AE-698 Zásuvky prodlužovacích přívodů
1. 9. 2021
- AE-697 Nouzové vypnutí ve velkokuchyni
23. 7. 2021
- AE-696 Zásuvkové obvody v pokoji a v ložnici
21. 6. 2021
- AE-695 Kovová mobilní buňka
28. 5. 2021
- AE-694 Uspořádání obvodů
25. 5. 2021
- AE-693 Rozváděč a jeho vypínání
11. 5. 2021
- AE-692 Zásuvka v kancelářském stole
10. 5. 2021
- AE-691 Rekonstrukce osvětlení ve 4podlažním domě
3. 5. 2021
- AE-690 Podlahové topení
27. 4. 2021
- AE-689 Ulička mezi rozváděči
26. 4. 2021
- AE-686 Přepínač síť generátor
12. 4. 2021
- AE-686 Zásuvky ve školních třídách
5. 4. 2021
- AE-685 Clonka v zásuvkách prodlužovacích přívodů
5. 4. 2021
- AE-684 Uložení kabelů
23. 3. 2021
- AE-683 Oprava prodlužovacího přívodu
9. 3. 2021
- AE-682 Oddělení svorek
25. 2. 2021
- AE-681 Minimální výška rozváděčů
14. 2. 2021
- AE-680 Mechanická ochrana vodičů
6. 2. 2021
- AE-679 Mechanická ochrana kabelů
31. 1. 2021
- AE-677 Instalace ve skladu kyslíkových lahví (Doplňující otázka 24. 1. 2021.)
24. 1. 2021
- AE-678 Elektrická instalace na plavidle
22. 1. 2021
- AE-676 Elektrická instalace v prostoru sauny
3. 12. 2020
- AE-675 Nouzové osvětlení v rozvodně
29. 11. 2020
- AE-668 Ještě k proudovým chráničům a světelným obvodům (Doplňující příspěvek 24. 11. 2020.)
24. 11. 2020
- AE-673 Umístění elektroměrového rozváděče
27. 10. 2020
- AE-672 Výška rozváděčů
18. 10. 2020
- AE-671 Nouzové osvětlení – únikové cesty
16. 10. 2020
- AE-669 Nouzové osvětlení (Nový příspěvek 6. 10. 2020.)
6. 10. 2020
- AE-671 Úplné kryty
5. 10. 2020
- AE-670 Kontrola hlásičů požáru
5. 10. 2020
- AE-667 Posouzení nouzového osvětlení
8. 9. 2020
- AE-666 Proudové chrániče a světelné obvody (Nový příspěvek 7. 9. 2020.)
7. 9. 2020
- AE-665 Zásuvky 230 V ve školních lavicích
16. 8. 2020
- AE-664 Elektrická instalace v obytném voze
14. 8. 2020
- AE-663 Elektroinstalace v zemědělských provozech
4. 8. 2020
- AE-662 Kabel v chráničce
31. 7. 2020
- AE-661 Umísťování rozváděčů v divadlech
29. 7. 2020
- AE-660 Sklad střeliva
17. 7. 2020
- AE-660 Antistatické uzemnění
7. 7. 2020
- AE-658 Pohyblivá čidla a svítidla na dřevě (Nový příspěvek 20. 6. 2020.)
20. 6. 2020
- AE-659 Lepené spoje
26. 5. 2020
- AE-657 Krycí desky v rozváděči pro RD
23. 5. 2020
- AE-656 Dotykový proud u podlahového topení
19. 5. 2020
- AE-655 Elektroinstalace v hořlavých materiálech
15. 5. 2020
- AE-654 Central stop
12. 5. 2020
- AE-653 Elektroinstalace ve společných prostorách domu
30. 4. 2020
- AE-652 Napájení nouzových svítidel
17. 4. 2020
- AE-652 Umístění elektroměrového rozváděče
11. 4. 2020
- AE-651 Souběh vedení AC s DC
27. 3. 2020
- AE-650 Vypínače a zásuvky v obložení
19. 3. 2020
- AE-649 Osazení svítidel u transformátorů
12. 3. 2020
- AE-648 Regulátory řízení energie
16. 2. 2020
- AE-647 Přechod z lanového ocelového mostu do země (HDPE + nn kabel)
5. 2. 2020
- AE-646 Požární rozváděč pro centrálu nouzového osvětlení
30. 1. 2020
- AE-645 Instalace MaR
28. 1. 2020
- AE-644 Riziko vzniku statického náboje
24. 1. 2020
- AE-642 Doba svícení nouzového osvětlení
6. 12. 2019
- AE-641 Rekonstrukce napájecích rozvodů bytového domu + rekonstrukce osvětlení společných prostor – chodby, schodiště
23. 10. 2019
- AE-640 Svítidla vestavná v SDK pohledu s vatou
21. 10. 2019
- AE-639 Způsob úplného vypnutí elektrické energie stavby
27. 9. 2019
- AE-638 Umělé osvětlení tribuny sportoviště
26. 9. 2019
- AE-637 Protipožární instalace – nouzové osvětlení
23. 9. 2019
- AE-636 Umístění tlačítek TOTAL STOP a CENTRAL STOP
21. 8. 2019
- AE-635 Elektrická instalace na venkovních koncertech
8. 8. 2019
- AE-634 Hlavní vypínač v rozváděči
22. 7. 2019
- AE-633 Obětované trasy
16. 7. 2019
- AE-632 Posouzení nouzového osvětlení
16. 7. 2019
- AE-631 Nouzové osvětlení a víceúčelový sál
8. 7. 2019
- AE-630 Kabel napájející nouzové svítidlo s vnitřní baterií
28. 6. 2019
- AE-629 Použití vodičů H05VV-F (CYSY 3C x 1,5)
30. 5. 2019
- AE-628 Transformátor 1 000 kVA a rozváděč nn (Nový příspěvek 29. 5. 2019.)
29. 5. 2019
- AE-627 Rozváděč pro rozdílné hladiny napětí
15. 5. 2019
- AE-626 Soudobost bytů
14. 5. 2019
- AE-625 Uzamčení elektroměrového rozváděče
13. 5. 2019
- AE-624 Dotaz k článku 5.3.12 ČSN 33 2130
18. 4. 2019
- AE-623 Ovládání osvětlení společných prostor
11. 4. 2019
- AE-622 Vedení za přípojkovou skříní v zemi
26. 3. 2019
- AE-621 Víceúčelový dům
18. 3. 2019
- AE-620 Volný prostor před rozváděči
5. 3. 2019
- AE-617 Přívod do bytu v chráněné únikové cestě (Nový příspěvek 5. 3. 2019.)
5. 3. 2019
- AE-619 Připojení bytového odběru
25. 2. 2019
- AE-618 HDV v panelovém domě a doplňující pospojování
13. 2. 2019
- AE-616 Elektroměrový rozváděč na chráněné únikové cestě
28. 1. 2019
- AE-615 Dveře do rozvodny nn
26. 1. 2019
- AE-614 Požární odolnost elektroměrového rozváděče
24. 1. 2019
- AE-613 Světelné obvody a chrániče
14. 1. 2019
- AE-612 Oprava nebo rekonstrukce elektroinstalace v bytových domech?
9. 1. 2019
- AE-611 Elektrická instalace při pořádání vánočních trhů na náměstí
9. 11. 2018
- AE-610 Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) rodinného domu
6. 11. 2018
- AE-609 Provedení elektroinstalace administrativní budovy (Nový příspěvek 2. 11. 2018.)
2. 11. 2018
- AE-608 Elektroměrové rozváděče
26. 10. 2018
- AE-607 Elektroinstalace v domě s pečovatelskou službou
26. 10. 2018
- AE-606 Proudový chránič a světelné obvody
17. 10. 2018
- AE-605 Kabelové rozvody v prostorech CHUC pod omítkou
13. 10. 2018
- AE-604 Centrální vypínač kuchyně
9. 10. 2018
- AE-603 Ochrana instalačních kabelů proti mechanickému poškození
22. 9. 2018
- AE-602 Vedení kabelů VN v plastových kabelovodech
17. 9. 2018
- AE-601 Dieselgenerátor jako nouzový zdroj
15. 9. 2018
- AE-600 Instalace rozváděčů na hořlavé materiály
8. 9. 2018
- AE-599 Stanovení příkonu objektu
1. 9. 2018
- AE-598 Odpínání rackové UPS CENTRAL STOPEM
28. 8. 2018
- AE-597 Údaje o délkách obvodů ve schématech a dokumentech
19. 8. 2018
- AE-596 Ovládání SILNO zařízení a obvodů přes stykač
21. 7. 2018
- AE-595 Doba provozu EPS na záložní zdroj
7. 6. 2018
- AE-594 Proudový chránič v rodinném domku
24. 5. 2018
- AE-593 Centrální vs. nouzové vypnutí v kuchyni (Nový příspěvek 18. 5. 2018.)
18. 5. 2018
- AE-594 Napájení zásuvek z různých obvodů
17. 5. 2018
- AE-592 Parametry schodů na plošinu s rozváděčem 22 kV
5. 5. 2018
- AE-591 Svítidla pro žárovky používaná s LED zdroji
30. 4. 2018
- AE-590 Výměna staršího elektrického vybavení kuchyní
26. 4. 2018
- AE-589 Nouzové osvětlení v prostoru kotle
21. 4. 2018
- AE-588 Central stop (CS) a total stop (TS)
21. 4. 2018
- AE-587 Nouzová svítidla s vlastním akumulátorem v divadle
19. 4. 2018
- AE-586 Elektrická zařízení v kuchyních
16. 4. 2018
- AE-585 Nouzové osvětlení areálu lakovny
9. 4. 2018
- AE-585 Výpočet tepelných ztrát v rozváděčích
28. 3. 2018
- AE-584 Nouzová svítidla ve venkovním prostředí
28. 3. 2018
- AE-583 Oprava elektroměrového rozváděče
23. 3. 2018
- AE-581 Prozatímní elektrická zařízení na výstavách
14. 3. 2018
- AE-580 Nouzové osvětlení protipanické a prostorů s velkým rizikem
9. 3. 2018
- AE-579 Úprava stávajícího oceloplechového rozváděče
1. 3. 2018
- AE-578 Chránič pro jeden nebo více světelných obvodů? (Nový příspěvek 22. 2. 2018.)
22. 2. 2018
- AE-577 Umístění instalačních krabic
20. 2. 2018
- AE-576 Chránič pro jeden nebo více světelných obvodů?
16. 2. 2018
- AE-575 Instalace LED osvětlení 12 V
14. 2. 2018
- AE-574 Rozváděč pro připojení bytů
6. 2. 2018
- AE-573 Umístění rozbočovacích krabic nad svítidlem
6. 2. 2018
- AE-572 Rozváděče pro společné prostory
6. 2. 2018
- AE-571 Náhrady přístrojů ve stávající instalaci
31. 1. 2018
- AE-570 Chrániče pro vývody z hlavního rozváděče v dřevostavbě
10. 12. 2017
- AE-569 Způsoby vedeni kabelu
29. 11. 2017
- AE-568 Trubka plynu před rozváděčem
6. 11. 2017
- AE-567 Rozváděče v mobilních buňkách na stropě
28. 10. 2017
- AE-566 Proudový chránič pouze na jeden světelný obvod?
25. 10. 2017
- AE-565 Zapojení a ovládání osvětlení
2. 10. 2017
- AE-564 Podlaha před průmyslovým rozváděčem
27. 9. 2017
- AE-563 Rekonstrukce sportovní haly – stávající rozvody
16. 8. 2017
- AE-562 Přívodní kabel a jištění pro byty 1KK
12. 8. 2017
- AE-561 Rozváděč a jiné zařízení
9. 8. 2017
- AE-560 Zatížitelnost vodiče PEN
23. 7. 2017
- AE-559 Bytové jádro – podklady pro rekonstrukci
22. 6. 2017
- AE-558 Kladení kabelů vn v menších hloubkách
21. 6. 2017
- AE-557 Doplnění kabelu pro síť TN-S
1. 6. 2017
- AE-556 Umístění elektroměrového rozváděče za požárními dveřmi
24. 4. 2017
- AE-555 Umístění rozváděčů v bytech
31. 3. 2017
- AE-554 Ovládání osvětlení společných komunikací pohybovými snímači
17. 3. 2017
- AE-553 Průřez vodiče PEN hlavního domovního vedení
17. 3. 2017
- AE-552 Jistič před elektroměrem bytu stupně elektrizace C a B
8. 3. 2017
- AE-551 Elektrická instalace na povrchu komína
27. 1. 2017
- AE-550 Svítidla a tepelně izolační obložení
27. 1. 2017
- AE-549 Výměna a přemístění elektroměrového rozváděče v ubytovně
6. 1. 2017
- AE-548 Odpojení trvalého osvětlení v bytovém domě
19. 12. 2016
- AE-547 Kabelový kanál a horkovodní potrubí
16. 12. 2016
- AE-546 Napájení svítidel a sběrnice DALI
2. 12. 2016
- AE-545 Zajištění beznapěťového stavu v bytových rozvodnicích
17. 11. 2016
- AE-544 Instalace krabice s drápkovým uchycením
20. 10. 2016
- AE-543 Montáž koncových elektrických prvků v CHÚC
14. 9. 2016
- AE-542 Zásuvky v restauračním zařízení ovládané STOP tlačítkem
13. 9. 2016
- AE-541 Elektroinstalace ubytovny pro studenty
11. 8. 2016
- AE-540 Odstupové vzdálenosti venkovní sítě nn
20. 5. 2016
- AE-539 Ochrana rozvodu venkovního osvětlení v zemědělských provozech
13. 4. 2016
- AE-536 Utěsnění kabelových prostupů a otázka volně vedených kabelů
24. 2. 2016
- AE-537 K volně vedeným kabelům
24. 2. 2016
- AE-535 Objekt pro kulturní účely a nouzové osvětlení
13. 2. 2016
- AK-534 Požární odolnost rozváděčů
9. 2. 2016
- AE-533 Vypínače a zásuvky v bytě pro vozíčkáře
14. 1. 2016
- AE-532 Charakteristiky prostorů z hlediska požadovaného osvětlení
8. 1. 2016
- AE-531 Starší elektrická instalace
11. 12. 2015
- AE-530 Napájení elektrické instalace funkční při požáru (nový příspěvek 30. 11. 2015)
17. 11. 2015
- AE-529 Rozváděč a potrubí kanalizace
12. 11. 2015
- AE-528 Nouzové osvětlení v panelovém domě
25. 10. 2015
- AE-527 Napájení požárního uzávěru (rolety)
11. 10. 2015
- AE-525 Štítky na přípojnicovém rozvodu
5. 10. 2015
- AE-526 Přípojnicové rozvody a proudové chrániče
5. 10. 2015
- AE-524 Vzdálenosti kabelů od budov
26. 9. 2015
- AE-523 Volný prostor před rozváděčem
12. 9. 2015
- AE-522 Rozvody vn – rezistor uzemnění (nový příspěvek 17. 12. 2015)
7. 9. 2015
- AE-521 Volný prostor před rozváděčem
24. 8. 2015
- AE-519 Obchodní prostory a instalované kabely
30. 7. 2015
- AE-520 Otázky kolem rekonstrukce rozvodů v bytovém domě
30. 7. 2015
- AE-518 Napájení rozváděče pro požárně technická zařízení
27. 7. 2015
- AE-517 Zakrytí kabelových tras
11. 7. 2015
- AE-516 K systémům nouzového únikového osvětlení
1. 7. 2015
- AE-515 Výška umístění rozváděče a jeho prvků
17. 6. 2015
- AE-513 Parametry chráničky pro uložení kabelů
15. 6. 2015
- AE-514 Elektroinstalace v restauraci či kavárně
15. 6. 2015
- AE-511 Protipožární přepážky mezi patry
6. 6. 2015
- AE-512 Umístění potrubí vůči rozváděči
6. 6. 2015
- AE-509 Automatické spínače osvětlení
30. 5. 2015
- AE-510 Zásuvky instalované v kempech
30. 5. 2015
- AE-507 Průchod vodičů plechovým zákrytem
23. 5. 2015
- AE-508 Elektroinstalace uvnitř vodojemu
23. 5. 2015
- AE-506 Rozváděče vn 22 kV - ovládací obvod
17. 5. 2015
- AE-505 Uzamykání rozváděče
11. 5. 2015
- AE-504 Vodiče v elektrických instalacích podle nové normy
28. 4. 2015
- AE-503 Požární signalizace do rodinných domů
30. 3. 2015
- AE-502 Použití proudových chráničů pro světelné obvody – umístění elektroměrů
23. 3. 2015
- AE-501 Pootočení zásuvky
11. 3. 2015
- AE-500 Požadavky na rozváděče – krytí IP2X a IPXXB
15. 2. 2015
- AE-498 Jeden chránič na jeden světelný obvod
6. 1. 2015
- AE-499 Rekonstrukce HDV – protipožární úprava
6. 1. 2015
- AE-497 Spínání osvětlení společných komunikací
21. 12. 2014
- AE-496 K oddělení kabelů vn od kabelů nn
13. 12. 2014
- AG-494 Kovové dveře rozváděče třídy II
20. 11. 2014
- AE-493 Úprava soustavy TN-C na TN-S
18. 11. 2014
- AE-492 Požadavky na dorozumívací zařízení v bytových domech
13. 11. 2014
- AE-491 Neutěsněny prostup kabelu stěnami
29. 10. 2014
- AE-490 Umístění bytové rozvodnice
27. 10. 2014
- AE-489 Kladení kabelů – kabelové trasy
7. 10. 2014
- AE-488 Funkční integrita kabelové trasy
25. 9. 2014
- AE-487 Rezerva v délce ukládaného kabelu
11. 9. 2014
- AE-485 Bezpečnost starého venkovního vedení nn
18. 8. 2014
- AE-486 K umístění zásuvek u sedadel autobusů
18. 8. 2014
- AE-484 Napájení z hlediska požárního nebezpečí
21. 7. 2014
- AE-483 K zákazu spojování vodičů v trubkách
8. 7. 2014
- AE-482 Stanovení vzdušné vzdálenosti v zařízení
6. 7. 2014
- AE-481 Kombinované svítidlo pro nouzové osvětlení - napájení
7. 6. 2014
- AE-479 Zásuvka prodlužovacího přívodu a hořlavý podklad
5. 6. 2014
- AE-480 Prostor u rozváděče
5. 6. 2014
- AE-478 Typ kabelu k nouzovému osvětlení s vlastním zdrojem
17. 5. 2014
- AE-467 Nouzové osvětlení s vlastním zdrojem a kabeláž funkční při požáru
13. 5. 2014
- AE-474 Provedení distribučního rozváděče
17. 4. 2014
- AE-475 Zásuvková skříň a definice rozváděče
17. 4. 2014
- AF-473 Umístění rozváděče mimo dosah, nedostatečné uzemnění hromosvodu
13. 4. 2014
- AE-472 Kompresor v rozvodně – důvody proč ne
28. 3. 2014
- AE-471 Souběh telekomunikačního vedení s rozvodem plynu
5. 3. 2014
- AE-469 Kladení vedení – utěsnění, odstupy
18. 2. 2014
- AE-470 Dřevostavba a chránič
18. 2. 2014
- AE-468 Výměna hlavního domovního vedení
8. 2. 2014
- AE-467 Úbytky napětí ve veřejném osvětlení
26. 1. 2014
- AE-466 Úspory energie aplikací nových technologií v rozvodech
21. 1. 2014
- AE-465 Údaje na štítku rozváděče
19. 1. 2014
- AE-465 Otázky nouzového osvětlení
15. 1. 2014
- AE-463 Použití kabelu pro napájení tzv. sdružených obvodů
26. 11. 2013
- AE-464 Centrální STOP tlačítko podle TNI 33 2130
26. 11. 2013
- AE-461 Možnosti čištění kabelů
20. 11. 2013
- AE-462 Kabelový kanál a rozváděče
20. 11. 2013
- AE 459 Volný prostor před datovým rozváděčem
6. 11. 2013
- AE-460 Elektrická instalace ve společenských prostorech z hlediska nebezpečí požáru
6. 11. 2013
- AE-458 Otázka LED pásků pro osvětlení schodiště
17. 10. 2013
- AE-457 Hlavní domovní vedení a neelektrické rozvody
5. 10. 2013
- AE-456 Maximální délka kabelu zatahovaného do chráničky
29. 9. 2013
- AE-455 Vzdálenosti příchytek kabelů (doplnění k AE-271)
25. 7. 2013
- AE-453 Dotazy k ČSN 73 0848
20. 7. 2013
- AE-454 Kabely sdělovací, datové a silové ve společném obložení
20. 7. 2013
- AE-451 Požadavek „funkční při požáru“ a uložení kabelu v zemi
30. 6. 2013
- AE-452 Blokování schodišťového automatu (nový příspěvek 7. 12. 2013)
30. 6. 2013
- AE-450 Kabeláž v požárním úseku s motorgenerátorem
19. 6. 2013
- AE-449 Vypínač rozváděče
21. 5. 2013
- AE-447 Ukládání kabelů do dutých stěn
29. 4. 2013
- AE-448 Svítidla a tepelně izolační obložení
29. 4. 2013
- AE-446 Rozdíl mezi osvětlenostmi v bytových domech a v pracovních prostorech
24. 4. 2013
- AE-444 Propojení světelných obvodů
16. 4. 2013
- AE-445 Nouzové a provozní osvětlení – rekonstrukce
16. 4. 2013
- AE-443 Průřez přípojnic PEN, PE a N v rozváděčích
14. 4. 2013
- AE-442 Vypínání elektrické energie při mimořádných událostech – CENTRAL STOP
10. 4. 2013
- AE-441 Požadované hodnoty osvětlení v bytových domech
21. 3. 2013
- AE-440 Šířky uliček v kontejnerových rozvodnách
12. 3. 2013
- AE-439 Kabely sdělovací, datové a silové ve společném obložení
28. 2. 2013
- AE-437 Zkoušky krytů sběren v rozváděči
5. 2. 2013
- AE-438 Obvody v jedné krabici
5. 2. 2013
- AE-436 Malá elektrická stanice
14. 1. 2013
- AE-435 Nouzové osvětlení na základě požadavku požárního technika
2. 1. 2013
- AE-334 Zábrana pro prostor mezi rozváděči
28. 11. 2012
- AE-333 Rozměry prostorů pro přístup k elektrickým zařízením
22. 11. 2012
- AE-331 Šířky uliček mezi rozváděči
1. 11. 2012
- AE-332 Potřeba rekonstrukce elektrické instalace v bytech
1. 11. 2012
- AE-330 Rozváděč v únikové cestě
15. 10. 2012
- AF-329 Předepsaná doba svícení nouzového osvětlení v různých objektech
17. 9. 2012
- AE-328 Mechanická ochrana zaústění kabelů
29. 8. 2012
- AE-327 Vypínače a protipožární sádrokarton
14. 8. 2012
- AE-326 Nouzový zdroj, UPS a baterie v divadlech
6. 8. 2012
- AE-324 Požadavky na elektroinstalaci pro bezbariérově užívaný rodinný dům
25. 6. 2012
- AE-325 Použití tří a pětižilových kabelů
25. 6. 2012
- AE-323 Záložní zdroj pro výtah
19. 6. 2012
- AE-322 Pospojování; souběhy silový a sdělovací
18. 6. 2012
- AE-321 Topné kabely ve stájích
31. 5. 2012
- AE-320 Uzemňování plynem izolovaných rozváděčů
16. 5. 2012
- AE-319 Vícenásobný rámeček pro zásuvky
1. 5. 2012
- AE-318 Rodinný dům – vedení od elektroměru
24. 4. 2012
- AE-317 Osvětlení kanceláří s PC
18. 4. 2012
- AE-316 Ověřování přechodového odporu rozvodnic
11. 4. 2012
- AE-315 Kabely 10 mm2 Al
2. 4. 2012
- AE-314 Protipožární zabezpečení únikových cest
9. 3. 2012
- AE-313 Možnost použití kabelů zahraničních výrobců
2. 3. 2012
- AE-312 Vícenásobná zásuvka
28. 2. 2012
- AE-311 Chrániče a jevištní technika
6. 2. 2012
- AE-310 Napájení nouzového osvětlení s akumulátorovým zdrojem přímo ve svítidle (nový příspěvek 1. 5. 2012)
30. 1. 2012
- AE-309 Umístění rozvodny na střeše objektu
24. 1. 2012
- AE-308 Kombinace přístrojů pod společným rámečkem
23. 1. 2012
- AE-307 Nouzové osvětlení požadované z hlediska požáru a další nouzové osvětlení
11. 11. 2011
- AE-306 Použití vodiče PEN o průřezu 6 mm2 Cu v neměřené části instalace
31. 10. 2011
- AE-305 Nouzové osvětlení - nouzová svítidla s vlastním samonabíjením
26. 10. 2011
- AE-303 Souběh silového a optického kabelu
24. 10. 2011
- AE-302 Jištění světelných obvodů
21. 10. 2011
- AE-301 Opravy a rekonstrukce elektrických instalací
3. 10. 2011
- AE-300 Průřez hlavního domovního vedení
28. 9. 2011
- AE-299 Nové vedení STA ve staré budově z hlediska požární ochrany
2. 8. 2011
- AE-298 Vícenásobné zásuvky a několik zásuvek pod společným rámečkem
20. 5. 2011
- AE-297 Kabelové rozvody pro nouzové osvětlení
16. 5. 2011
- AE.296 Instalace v tělocvičně
13. 5. 2011
- AE-295 Uložení kabelu v komunikaci
9. 5. 2011
- AE-294 Připojení a napájení nouzového osvětlení v muzeu
3. 5. 2011
- AE-293 Výměna zásuvky nechráněné citlivým proudovým chráničem
27. 4. 2011
- AE-292 Neobvyklé uložení HDV
22. 4. 2011
- AE-291 Potřeba zajištění možnosti vypnutí osvětlení
21. 4. 2011
- AE-290 Oprava stoupacího vedení v panelovém domě (nový příspěvek 14. 4. 2011)
11. 4. 2011
- AE-289 Svítidla ovládaná pohybovými čidly
31. 3. 2011
- AE-288 Instalace svítidel v šatnách
30. 3. 2011
- AE-287 Rozváděče podle požadavků ČSN 73 0810
27. 3. 2011
- AE-286 Umístění bytové rozvodnice
25. 3. 2011
- AE-285 Rozvod pro kamerové zdroje
18. 3. 2011
- AE-284 Strojovny zdrojových soustrojí
10. 3. 2011
- AE-283 Výměna zásuvky nechráněné citlivým proudovým chráničem
25. 2. 2011
- AE-282 Elektrická instalace objektu – protipožární opatření
14. 2. 2011
- AE-281 Odhad osvětlení zářivkami
11. 2. 2011
- AE-280 Připojení a napájení nouzového osvětlení v muzeu
8. 2. 2011
- AE-279 Rozváděče bez masek
4. 2. 2011
- AE-278 Nulový vodič vedle kabelu (nový příspěvek 7. 11. 2011)
3. 2. 2011
- AE-277 Provozování zářivek s předřadníky trvale pod napětím
31. 1. 2011
- AE-276 Zařízení napájená ze světelných a zásuvkových obvodů
25. 1. 2011
- AE-275 Hodnota osvětlení vstupů do výtahu
21. 1. 2011
- AE-274 Použití nepropustných podlah a záchytných jímek u transformátorů
14. 1. 2011
- AE-273 Byty, přepěťové ochrany a požární hlásiče
9. 12. 2010
- AE-272 Otázky k zásahům do zařízení panelového domu
6. 12. 2010
- AE-271 Vzdálenosti příchytek
3. 12. 2010
- AE-270 Rozváděče a jejich jištění (k AE-025)
13. 11. 2010
- AE-269 Napájení zařízení pro bezpečnostní účely
8. 11. 2010
- AE-268 Kladení kabelů do 1 kV
4. 11. 2010
- AE-267 Použití kabelů
19. 10. 2010
- AE-266 Kabely CYLY pro zapojení bodových svítidel (nový příspěvek 5. 11. 2011)
11. 10. 2010
- AE-265 Otázky požární bezpečnosti instalací (nový příspěvek 21. 3. 2012)
6. 10. 2010
- AE-264 Zásuvky pro průmyslové spotřebiče s velkým příkonem
30. 9. 2010
- AE-263 Použití kabelu H05VV-F
27. 9. 2010
- AE-262 Kabely v podlahových systémech
20. 9. 2010
- AE-261 Slaněný Cu vodič typu CYA přímo v zemi?
13. 9. 2010
- AE-260 Zásuvka v umývacím prostoru (aneb, s čím se také elektrikář setká)
8. 9. 2010
- AE-259 Rozváděč pro napájení požárních ventilátorů
28. 7. 2010
- AE-245 Vícenásobné zásuvky (nový příspěvek 19. 7. 2010)
19. 7. 2010
- AE-258 Potrubí nad transformátorem
7. 7. 2010
- AE-257 Řešení kabelových tras s funkční integritou
4. 6. 2010
- AE-256 Nouzové osvětlení zajišťované zdrojem vestavěným ve svítidle
1. 6. 2010
- AE-255 Volný prostor před rozváděči
10. 5. 2010
- AE-254 Rozvodny, vybavení, odpovědnosti, kontroly (nový příspěvek 18. 5. 2010)
3. 5. 2010
- AE-253 Intenzita osvětlení ve skladu
29. 4. 2010
- AE-252 Stop tlačítko, instalační kovové trubky
26. 4. 2010
- AE-251 Zásuvka v rozváděči třídy ochrany II
7. 4. 2010
- AE-250 Zábrany v elektrických provozovnách
21. 3. 2010
- AE-249 Elektroinstalace v prostoru autoopravny
18. 2. 2010
- AE-248 Změny napětí při zapnutí spotřebičů
10. 2. 2010
- AE-247 K požadavkům ČSN 33 2130 ed. 2
8. 2. 2010
- AE-246 Uchycení kabelů ve stoupacím vedení
4. 2. 2010
- AE-245 Vícenásobné zásuvky (nový příspěvek 23. 4. 2010)
2. 2. 2010
- AE-244 Zařízení pro autonomní detekci a signalizaci kouře
1. 2. 2010
- AE-243 Rekonstrukce bytového domu – protipožární opatření
25. 1. 2010
- AE-242 Elektroinstalace v hořlavých hmotách (nový příspěvek 23. 12. 2010)
20. 1. 2010
- AE-241 Havarijní sprcha při dobíjení akumulátorů (nový příspěvek 21. 1. 2010)
15. 1. 2010
- AE-240 Instalace citlivých proudových chráničů
28. 12. 2009
- AE-239 Oprava stoupacího vedení a protipožární opatření
23. 12. 2009
- AE-238 Bytové rozvodnice a hlavní vypínač
18. 11. 2009
- AE-237 Zásuvky napájené přes citlivý proudový chránič
10. 11. 2009
- AE-236 Zabezpečení napájení – připojení smyčkou
8. 10. 2009
- AE-235 Posouzení nedostatků zjištěných na rozváděči
4. 10. 2009
- AE-234 Rozvod v počítačové učebně
21. 9. 2009
- AE-233 Hlavní vypínač v rozváděči (nový příspěvek 7. 6. 2010)
3. 8. 2009
- AE-232 Chránič 300 mA a dřevěná budova
30. 7. 2009
- AE-231 Instalační žlaby na podlaze?
8. 6. 2009
- AE-230 Kabely CYKY v hotelu
30. 5. 2009
- AF-229 Zásuvka, přepěťová ochrana a chránič
21. 5. 2009
- AE-228 Rozvodnice – laická obsluha
22. 4. 2009
- AE-227 Potrubí klimatizace a kondenzátu procházející rozvodnou
17. 4. 2009
- AE-226 Elektroměrová deska, krabice a přívod
10. 4. 2009
- AE-225 Protipožární přepážky pod rozváděčem
26. 3. 2009
- AE-224 Rozvodny vn
25. 3. 2009
- AE-223 Křížení kabelu a plynu
17. 3. 2009
- AE-222 Prostupy kabelů nejen z požárního hlediska
6. 3. 2009
- AE-221 Upevnění jednožilových kabelů v uspořádání I
5. 3. 2009
- AE-220 Stupačky na sloup vn
2. 3. 2009
- AE-219 Kabely v podhledu (nový příspěvek 19.5.2005)
27. 2. 2009
- AE-218 Rozváděč zapuštěný v dřevěném pracovním stole (nový příspěvek 25. 2. 2009)
30. 1. 2009
- AE-217 Umístění rozváděčů z protipožárního hlediska
19. 1. 2009
- AE-216 Umístění rozváděčů a rozvodnic v rodinných domcích
9. 1. 2009
- AE-215 Kladení vodičů a kabelů jednoho obvodu
6. 1. 2009
- AE-214 Uložení kabelu pod sportovním hřištěm
25. 11. 2008
- AE-213 Rekonstruovaný železobetonový objekt a elektrická instalace
19. 11. 2008
- AE-212 Souběh vn kabelů s potrubím
23. 9. 2008
- AE-211 Rozváděče – zkoušky a protokoly
11. 9. 2008
- AE-210 Krytí přípojnice N v rozváděči
25. 8. 2008
- AE-209 Rozvodny nn a nouzové osvětlení
13. 8. 2008
- AE-208 Ne zcela nová instalace
12. 8. 2008
- AE-207 Vzdálenosti nehořlavých kabelů
4. 8. 2008
- AE-206 Akvárium a technická místnost s rozváděčem
23. 7. 2008
- AE-205 Dimenzování hlavního domovního vedení
17. 7. 2008
- AE-204 Rozvody sledovacích kamer
16. 7. 2008
- AE-203 Zapojení jističů, kolik svítidel na jeden světelný obvod, rozváděč a sádrokarton
2. 7. 2008
- AE-202 Měření osvětlení a revize elektrických zařízení
27. 6. 2008
- AE-201 Kabely EZS a EPS v transformační komoře
5. 6. 2008
- AE-200 Uložení kabelů v dutých stěnách sušáren
4. 6. 2008
- AE-199 Obvod TN-C a osvětlení
27. 5. 2008
- AE-196 Vyhovuje v rozváděči na přívodu pouze vypínač bez hlavního jističe? (nový příspěvek 26. 5. 2008)
15. 5. 2008
- AE-195 Napájení rozváděče nouzového osvětlení
12. 5. 2008
- AE-193 Dodatečné vtahování nových vodičů z PVC do původních trubek
9. 5. 2008
- AE-194 Propojení součástí původního rozvodu s ochrannou soustavou
9. 5. 2008
- AE-192 Rekonstrukce elektroinstalace
7. 5. 2008
- AE-190 Na co dbát u instalací se záložním zdrojem?
2. 5. 2008
- AE-189 Osvětlení v garážích
21. 4. 2008
- AE-188 Provedení rozvodu v bytech a napájení zásuvek přes proudový chránič (nový příspěvek 12. 1. 2011)
12. 3. 2008
- AE-187 Výška zásuvek a spínačů nad podlahou
21. 2. 2008
- AE-186 STOP tlačítko v prádelně?
15. 2. 2008
- AE-185 Volný prostor před rozváděčem (nový příspěvek 1. 11. 2010)
23. 1. 2008
- AE-184 Rekonstrukce HDV v panelovém domě (nový příspěvek 16. 1. 2008)
14. 1. 2008
- AE-183 Eliminace stroboskopického jevu
10. 1. 2008
- AE-182 Plynový kotel a bytová rozvodnice
18. 12. 2007
- AE-181 El. prikurovanie pre psíkov
13. 12. 2007
- AE-180 Požární zabezpečení rozvoden
6. 12. 2007
- AE-179 Opravy a rekonstrukce s ohledem na požární zabezpečení objektů
30. 11. 2007
- AE-178 Přepážky mezi kabely do a nad 1 000 V
26. 11. 2007
- AE-177 Koupelnové skříňky
21. 11. 2007
- AE-176 Napájení jiskry hořáku a myčky nádobí
16. 11. 2007
- AE-175 Nouzové osvětlení garáží
6. 11. 2007
- AE-174 Uložení kabelů vzhledem k ostatním vedením
1. 11. 2007
- AE-173 Stanoviště transformátorů – vybavení a odstupové vzdálenosti
23. 10. 2007
-
11. 10. 2007
- AE-171 Osvětlení venkovních průmyslových prostor, prostory pod přístřeškem
11. 10. 2007
- AE-169 Nouzové osvětlení zajišťované na úrovni běžného osvětlení (nový příspěvek 7. 8. 2008)
5. 9. 2007
- AE-168 Kabely odolné požáru, nouzové obvody
30. 8. 2007
- AE-167 Napojování kabelů v elektrické instalaci
27. 8. 2007
- AE-165 Napojování kabelů v elektrické instalaci
22. 8. 2007
- AE-164 Protipožární přepážky – prostupy do rozváděčů
24. 7. 2007
- AE-163 Malá fotovoltaická elektrárna
22. 6. 2007
- AE-170 Požární bezpečnost staveb – požadavky na vodiče a kabely
9. 6. 2007
- AE-162 Vedení pro stropní svítidla
14. 5. 2007
- AE-161 Dva východy z místnosti elektrické stanice
19. 4. 2007
- AE-160 Izolace izolačně krytého rozváděče – zkouška krytu
14. 3. 2007
- AE-159 Krytí uvnitř rozváděče
13. 3. 2007
- AE-158 Souběh vedení chráněných uložením v trubkovém systému pro uložení do země
5. 3. 2007
- AE-157 Svítidla a hořlavé hmoty, pospojování
1. 3. 2007
- AE-156 Oddělení kabelů v zemi?
27. 2. 2007
- AE-155 Umístění zásuvky, připojení bojleru
24. 2. 2007
- AE-154 Pevná instalace provedená lanovanými vodiči (nový příspěvek 7. 3. 2007)
22. 2. 2007
- AE-153 Kabely v trubkách v zemi (nový příspěvek 8. 3. 2007)
20. 2. 2007
- AF-152 Kabely vn s obalem z PE namísto obalu z PVC
14. 2. 2007
- AF-151 Hydrant a rozváděč
27. 1. 2007
- AE-150 Komunikace (uličky a obslužné prostory) v rozvodných zařízeních do 1 000 V
25. 1. 2007
- AE-149 Rozváděče pro protipožární zabezpečení
27. 12. 2006
- AE-148 Osvětlenost v rodinném domě (nový příspěvek 3. 1. 2006)
23. 12. 2006
- AE-147 Oddělení nouzových obvodů od ostatních vedení
20. 12. 2006
- AE-146 Nefunkční komín a elektrická instalace
13. 12. 2006
- AE-145 Počty zásuvek v průmyslových rozvodech
11. 12. 2006
- AE-144 Více obvodů přes jeden chránič (nový příspěvek 18. 12. 2006)
9. 12. 2006
- AE-143 Normy pro elektrické instalace ve dřevěné stavbě (nový příspěvek 1. 12. 2006)
24. 11. 2006
- AE-142 Rozváděče jako samostatné požární úseky
20. 11. 2006
- AE-141 Technický kanál (nový příspěvek 9. 11. 2006)
6. 11. 2006
- AE-140 Přeměna elektrické instalace ve starším bytovém domě
25. 10. 2006
- AE-139 Dimenzování hlavního domovního vedení
3. 10. 2006
- AE-138 Jednoúčelové spotřebiče připojené na zásuvkový obvod
26. 9. 2006
- AE-136 Požární a evakuační výtahy
18. 9. 2006
- AE-137 Doby provozu nouzového osvětlení
18. 9. 2006
- AE-135 Ochranný obvod v zařízení informační technologie
15. 9. 2006
- AE-133 Přirozené větrání transformátorů
21. 8. 2006
- AE-134 Zábrana ve vstupu do transformátorové komory
21. 8. 2006
- AE-132 Vybavení prostorů nouzovým osvětlením
18. 8. 2006
- AE-131 Provedení elektroinstalací v únikových cestách
16. 8. 2006
- AE-130 Výměna světelného zdroje v transformátorové komoře
15. 8. 2006
- AE-129 Dotažení svorek hliníkových vodičů
11. 8. 2006
- AE-128 Zahořování počítačů a aplikace normy na jejich instalace (nový příspěvek 24. 7. 2006)
23. 6. 2006
- AE-127 Zásuvka pro plynový kotel
21. 6. 2006
- AE-126 Posuzování sendvičových panelů z hlediska hořlavosti
14. 6. 2006
- AE-124 Elektrická zařízení v kinech
8. 6. 2006
- AE-125 Vedení obvodů nouzového osvětlení - doplněk 23. 6. 2006
8. 6. 2006
-
18. 5. 2006
- AE-123 Co se také ještě považuje za rozšíření obvodu
18. 5. 2006
- AE-122 Truhlárna – odpojení středního (nulového) vodiče (nový příspěvek 26. 5. 2006)
17. 5. 2006
- AE-121 Kabely v mobilních buňkách
15. 5. 2006
- AE-120 Rozvody v bytech
13. 5. 2006
- AE-119 Zásuvky instalované u podlahy
10. 5. 2006
- AE-118 Dva přívody elektrické energie do jednoho objektu
9. 5. 2006
- AE-117 Kolik svítidel na jeden obvod
3. 5. 2006
- AE-116 Citlivé chrániče pro ochranu svítidel na předváděcích místech
17. 4. 2006
- AE-115 Ochrana osvětlení malého napětí před požárem
11. 4. 2006
- AE-114 Vedení a dilatační spáry
28. 3. 2006
- AF-113 Vymezení vzájemné polohy jednožilových kabelů
13. 3. 2006
- AE-112 K požadavkům na nouzové osvětlení v multifunkčních zařízeních
10. 3. 2006
- AE-111 Osvětlení stadiónu pro snímání barevnou televizí
20. 2. 2006
- AE-110 Kdy je nutno instalovat nouzové osvětlení (nový příspěvek 24. 2. 2004)
16. 2. 2006
- AE-109 Elektrické podlahové vytápění
26. 1. 2006
- AE-108 Dimenzování a jištění přívodu do bytového domu
18. 1. 2006
- AE-107 Sekat drážky do panelu – nutno vyjádření statika
12. 1. 2006
- AE-106 Svítidla do nábytku (nový příspěvek 16. 1. 2006)
10. 1. 2006
- AE-105 Ponechání rozvodů TN-C po dobu rekonstrukce instalace
30. 12. 2005
- AE-104 Proudový chránič a instalace vepřína (nový příspěvek 3.1.2006)
21. 12. 2005
- AE-103 Osvětlení chodeb bez oken v bytových domech
4. 11. 2005
- AE-102 Počet zásuvkových vývodů na obvod
5. 9. 2005
- AE-101 Elektrická a neelektrická zařízení ve stanicích – ČSN 33 3201
30. 8. 2005
- AE-100 Šířky uliček v rozvodnách
29. 8. 2005
- AE-099 Elektrická zařízení v bazénu v zóně 0
24. 8. 2005
- AE-098 Elektrická zařízení staveniště (nový příspěvek 7.11.2005)
18. 8. 2005
- AE-097 Kabely CYA pro vnitřní vedení v objektech
12. 8. 2005
- AE-096 Sporáková krabice
9. 8. 2005
- AE-095 Sledování unikajících proudů
8. 8. 2005
- AE-094 Vodiče a kabely do nábytku pro svítidla 12 V
31. 7. 2005
- AE-093 Bezhalogenové kabely se zvýšenou odolností (nový příspěvek 31. 10. 2005)
19. 7. 2005
- AE-092 Přístroje na odnímatelných krytech rozváděče
15. 7. 2005
- AE-091 ČSN 33 2130 a elektrická instalace v průmyslovém objektu
1. 7. 2005
- AE-090 Nouzové osvětlení na pracovištích a ve veřejných prostorech (nový příspěvek 21. 6. 2005)
21. 6. 2005
- AE-020 Lze do kabelové lávky vkládat mimo kabelu i jiná potrubí? (nový příspěvek)
13. 6. 2005
- AE-089 Splnění požadavku na hlavní vypínač stavby
10. 6. 2005
- AE-088 Orientace dveří rozvaděče s ohledem na únikový východ
1. 6. 2005
- AE-198 Charakter místnosti s rozváděčem
22. 5. 2005
- AE-087 Kontroly a údržba nouzového osvětlení
6. 5. 2005
- AE-085 Nouzové osvětlení ve skladech
6. 4. 2005
- AE-083 Vzdálenosti v instalacích nad 1 kV
8. 3. 2005
- AE-082 Nouzové osvětlení - jištění a odolnost
4. 3. 2005
- AE-081 Nouzové vypínání - dálkově a spolehlivě
21. 2. 2005
- AE-080 Souběhy silových a anténních kabelů
20. 1. 2005
- AE-079 Projekt elektroinstalace rodinného domku
20. 12. 2004
- AE-086 Kladení kabelů v sádrokartonových stěnách (nový příspěvek 17. 2. 2006)
6. 12. 2004
- AE-077 Dovolené úbytky napětí pro průmyslový rozvod
16. 11. 2004
- AE-075 Vysvětlení k ČSN 33 2000-5-52
3. 11. 2004
- AE-074 Přepážky v mostech
14. 10. 2004
- AE-076 Vedení informační techniky v blízkosti stoupačky v panelovém domě
12. 10. 2004
- AE-073 Prostupy kabelů požárními konstrukcemi
21. 9. 2004
- AE-068 Transformátor a diesel generátor, přípojnice PEN
24. 8. 2004
- AE-072 Možnost trvalého sepnutí schodišťového osvětlení
24. 8. 2004
- AE-166 Instalace z hlediska nebezpečí požáru
24. 8. 2004
- AE-071 Kusové zkoušky rozváděče - zkoušky izolace
5. 8. 2004
- AE-070 Výměna náplně rozváděče
4. 8. 2004
- AE-069 Krytí zařízení venkovního osvětlení
21. 7. 2004
- AE-066 Rekonstrukce starší elektroinstalace v bytových domech
7. 7. 2004
- AE-067 Kabelové kanály
2. 7. 2004
- AE-065 Převozná obydlí (maringotky)
3. 6. 2004
- AE-064 Záskokové zdroje pro kryty CO
2. 4. 2004
- AE-063 Požadavky na vzájemné oddělení různých obvodů
30. 3. 2004
- AE-062 Uložení vnitřních telefonních vedení
27. 2. 2004
- AE-061 Technická podlaží
20. 2. 2004
- AE-059 Nepřesnost nepřímého měření v trojfázové síti
16. 2. 2004
- AE-060 Chrániče ve dřevozpracujících provozech
16. 2. 2004
- AE-058 Otázky instalací na stavbách
12. 2. 2004
- AE-057 Staveništní rozváděče
23. 1. 2004
- AE-056 Sporáková kombinace
19. 1. 2004
- AE-030 Propojovací vedení v podkrovní místnosti
29. 12. 2003
- AE-055 Kladení kabelů ve svahu
15. 12. 2003
- AE-053 Výška zásuvek a spínačů nad podlahou
13. 12. 2003
- AE-054 Dvě zásuvky vedle sebe
13. 12. 2003
- AE-052 Veřejné osvětlení
4. 12. 2003
- AE-051 Nové zásuvky
3. 12. 2003
- AE-050 Kabely ve venkovním prostoru
28. 11. 2003
- AE-049 Elektrická instalace v krytech
25. 11. 2003
- AE-048 Požární rizika z hlediska hlavního domovního vedení
12. 11. 2003
- AE-047 Výpočetní technika a proudové chrániče
11. 11. 2003
- AE-046 Požární rizika z hlediska hlavního domovního vedení
10. 11. 2003
- AE-044 Elektroinstalační trubky na hořlavých podkladech
15. 10. 2003
- AE-043 Vedení ve stropě
26. 9. 2003
- AE-042 Instalace 230 V v lavicích učebny fyziky
16. 9. 2003
- AE-041 Z rozvodny nn kancelář
12. 9. 2003
- AE-036 Výška zásuvek nad podlahou
11. 9. 2003
- AE-040 Přívod vodičem PEN - 6 mm2
4. 9. 2003
- AE-037 Vzdálenosti ostatních vedení od optických kabelů
26. 8. 2003
- AE-039 Která norma předepisuje použití dielektrických koberců?
29. 7. 2003
- AE-038 Podkládání elektrických zařízení na hořlavém podkladě sádrokartonem
21. 7. 2003
- AE-035 Společné uzemnění nádoby a uzlu strany nn transformátoru
19. 6. 2003
- AE-034 Uličky v rozvodných zařízeních
16. 6. 2003
- AE-033 Rozdělení napájení mezi UPS a zdrojové soustrojí
11. 6. 2003
- AE-031 Požadavky na provoz (zřízení) náhradního zdroje
2. 6. 2003
- AE-029 Antistatická podlaha v počítačové učebně
9. 5. 2003
- AE-028 Je třeba při rekonstrukci instalace nahradit jističe starých typů?
13. 2. 2003
- AE-027 Umístění zábran – nová norma ČSN 33 3201
28. 1. 2003
- AE-025 Rozváděče, jejich jmenovitý proud, vypínání a jištění
24. 1. 2003
- AE-026 Použití kabelů v místnostech s větším množstvím osob
24. 1. 2003
- AE-024 Rozvody a rozváděče v únikových cestách
25. 10. 2002
- AE-023 Souběhy a křižování kabelů s vodovodem
23. 8. 2002
- AE-022 Od kdy do kdy bylo povoleno v ČR použití kabelu CYR a CYP
21. 8. 2002
- AE-021 Zařízení pro venkovní osvětlení
14. 8. 2002
- AE-019 Kabelové kanály - souběhy silových vedení nn s vedeními pro zpracování dat a sdělovacími vedeními
24. 7. 2002
- AE-018 Rozvody a rozváděče v únikových cestách.
4. 6. 2002
- AE-032 Počítačová učebna
2. 6. 2002
- AE-017 Minimální doba provozu nouzového osvětlení
7. 11. 2001
- AE-016 ČSN 33 0120, ČSN 33 0121 versus ČSN 34 1610 - odchylky napětí
14. 10. 2001
- AE-015 Lištový vodič - o jaký vodič se jedná?
20. 6. 2001
- AE-014 Šířky uliček mezi elektrickými rozváděči
17. 5. 2001
- AE-013 Připojování sporáků
24. 10. 2000
- AE-012 Obvody pro napájení nouzového osvětlení
11. 10. 2000
- AE-011 Vybavení podružné rozvodny nn
31. 8. 2000
- AE-010 Preventivní údržba rozvodů - jak často a podle čeho?
11. 8. 2000
- AE-009 Existuje předpis pro kladení silových kabelů?
3. 8. 2000
- AE-008 Montáž elektrických zařízení v dřevěných chatách
11. 5. 2000
- AE-001 Dotazy k normě ČSN 33 2000-7-701
- AE-002 Při projekci instalace truhlárny dle nových ČSN jsme se dostali do problému při návrhu krytí el. předmětu
- AE-003 Rozváděče bez krytu v prostorech přístupných osobám bez elektrotechnické kvalifikace podle vyh. č. 50/78 Sb.
- AE-004 Proudový chránič 30 mA v projektu instalace v bytě nebo rodinném domku
- AE-005 Umístění přívodů pro evakuační výtahy - do šachty nebo ne?
- AE-006 BUS - instalační systémy
- AE-007 Elektrická instalace v rekonstruované provozovně
- AE-045 Kde je stanoven požadavek na nouzové osvětlení?
- AE-538 Zajištění osvětlení v prostorech občanské výstavby a pracovišť