+

AE-663 Elektroinstalace v zemědělských provozech

Potřebuji poradit ohledně elektrické instalace v zemědělských provozech.
1. Mám doplňující dotaz k otázce AA3-318. Kde je tedy začátek instalace v zemědělských provozech?
2. V několika projektech elektrické instalace v zemědělských provozech, hlavně u napájecích obvodů, jsou navrženy kabely AYKY-J3 x 240 + 120 mm2. Mám to při revizi brát jako rozpor s čl. 705.411.4.3 ČSN 33 2000-7-705 ed. 2? Nebo je to takto správně, protože se jedná o venkovní prostory?
3. Dále je v projektu v zemědělských provozech pro venkovní svítidla (1x svítidlo na stožáru VO a 10x svítidla na fasádě zemědělského objektu) navržen kabel AYKY-J4 x 25 mm2. Je to takto správně s přihlédnutím k článkům čl. 705.411.4.3 ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 a 705.411.1 ČSN 33 2000-7-705 ed. 2? Jedná se o ostatní koncový obvod, který by měl být chráněn proudovým chráničem s rozdílovým proudem do 300 mA? V technické zprávě tohoto projektu není vůbec zmínka o ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 ale projektant říká, že postupoval podle ČSN 33 2000-7-714 ed. 2, a že je to tak v pořádku.

Bronislav Toman

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 8. 2020
 
 
Facebook Obchod IN-EL