AE-007 Elektrická instalace v rekonstruované provozovně

OTÁZKA:
Elektrická instalace v rekonstruované provozovně

V provozovně ve výškovém podlaží se prováděla celková rekonstrukce elektrické instalace, přičemž se v několika přilehlých místnostech ponechalo původní dvouvodičové Al vedení pro napájení několika zásuvek 230 V. Současně se však v místnostech instalovaly Cu vedením zásuvky 230 V v soustavě TN-C-S. Proudový chránič není použit ani v jednom případě.

Může nastat nebezpečný stav?
Např. přetížením vodiče PE v případě, že se náhodně propojí neživé části spotřebičů tř. I (vezmeme-li v úvahu, že impedance PE je nižší než impedance PEN). Vodičem PE pak může téct pracovní proud!

Podle mne též není možné připojení pevně instalovaných zásuvek TN-C pomocí pohyblivého neoddělitelného přívodu do zásuvky 230 V TN-C-S, jak si myslí kolega.

Řešení dodatečným propojením ochranných kolíků zásuvek TN-C separátním vodičem PE se samostatným zemničem a použití proudového chrániče v rozvodnici není vzhledem k výškovému podlaží ekonomické.

Otázku podává: Luboš Bednář