AE-480 Prostor u rozváděče

OTÁZKA:
Prostor u rozváděče

Chtěl bych se zeptat na normové hodnoty prostoru před rozváděči v rozvodně nn.
Jedná se o rozváděče bez ovládačů a měřicích zařízení na dveřích. V rozváděčích (4. a 5. pole) jsou osazeny jen pojistkové odpínače. Nejedná se ze stavebního hlediska o komunikaci (viz výkres). Tato dvě pole jsou na konci řady v rozvodně.
Podle ČSN 33 3210, článek 5.4 je prostor před rozváděči minimálně 80 cm (formulace - má být).
Podle ČSN 33 2000-7-729, článek 729.410.3.7.1 je prostor před ovládači 70 cm a před živými částmi 90 cm (a to se nejedná ani o nechráněné části elektrických zařízení – rozváděče mají dveře, ale po otevření je krytí IP00). V této normě je nákres rozvodny s místem před rozvaděči i v uličkách 70 cm.
V rozvodně je před dvěma poli místo 75 cm. Rozhoduji, jestli je nutné zbourat stěnu (dle výkresu), kterou stavba udělala 75 cm od dveří rozváděče.

Otázku podává: Tomáš Netrval