AE-499 Zapojení rozváděče
1. Pokud je vícežilový kabel pro 24 V DC uložený v rozváděči ve žlabu a má některé vodiče nevyužité (nezapojené) mohou být volné konce opatřeny společnou smršťovací bužírkou? (V rozváděči již není možnost jejich připojení na samostatné svorky.)
2. Je možné připojit vodič PE přes lištu DIN pomocí řadové svorky, pokud lišta DIN splňuje podmínku vodiče PE? Je na plechový – montážní panel rozváděče připojena pomocí šroubku a vějířové podložky a výrobce potvrzuje možnost využití řadové svorky na propojení vodiče s lištou DIN.
3. Pokud je zdroj 24 V DC PELV, potom propojení mínus pólu zdroje se svorkou PE bude propojeno pomocí vodiče barvy zelená/žlutá, nebo tmavě modrá? Používáme barvu zelená/žlutá z důvodu, že je vidět na napájecí mínus svorce, že je propojena s vodičem PE. A tak je mínus pól uzemněný.
Milan Adamec