Mám dotaz k výpočtu chlazení trafa na vnitřním stanovišti při pouze přirozeném větrání podle ČSN 33 3240 Příloha 2: Jak se projeví ve výpočtu různě umístěné větrací otvory: a) v souladu s čl. 3.3.7 normy, tj. přívodní otvor pod trafem (ideální stav) a odvod stropem, b) trafo na podlaze podle obr. 3 Přílohy 2 (tj. dole v jedné stěně vstup vzduchu a naproti nahoře výstup), c) vstup i výstup v jedné stěně, a konečně, zdali je možno od roku 1987 stále uvažovat teplotu přiváděného vzduchu 25 °C, když jsou v létě stále větší a delší vedra než dříve. Domnívám se, že každý z uvedených a používaných případů a) až c) má jiný účinek chlazení a výpočet na tyto případy nijak nepamatuje.
|