AE-566 Proudový chránič pouze na jeden světelný obvod?

Vztahuje se znění čl. 5.2.9 ČSN 33 2130 ed. 3 i na budovy pro bydlení, tj. rodinné domy? Z textu to nejsem schopen na sto procent rozpoznat.

ČSN 33 2130 ed. 3:2014 čl. 5.2.9 totiž ve svém druhém odstavci uvádí: „Je-li v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracovištích užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod.“

Poznámka k čl. 7.1.1 této normy ještě uvádí: „Budovy pro bydlení jsou obytné domy a rodinné domky. Budovy občanské výstavby jsou: budovy pro zdravotnictví, komunální služby a osobní hygienu, výchovu, vědu, kulturu a osvětu, tělovýchovu, budovy administrativní a pomocné budovy pro obchod a veřejné stravování a budovy pro společné ubytování a rekreaci“.

(Obdobný výčet je v ČSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory občanské výstavby a pracoviště čl. 718.1.)

Petr Žůrek