AE-541 Určení soustavy pro záskokový motorgenerátor v kontejneru

Při revizi jsem narazil dle mého názoru na rozpor. Zákazník užívá jako nouzový zdroj MTG o výkonu 800 kVA. Počátek silové instalace je na jističi alternátoru. Jistič je 3P, N vodiče jsou připevněné k měděné přípojnici a PE vodič na určeném zemnícím terminálu. Čili za mě typicky soustava TN-S. Ovšem vedení je délky cca 8 m a je v kontejneru MTG zapojeno v přechodové skříni, která je součástí kontejneru a to ve 4P provedení. Přechodová skříň obsahuje čtyři měděné sběrny, z toho jedna je označená jako PEN a je na ní sloučena instalace vodičů PE i N. Mám za to, že k přizemnění uzlu alternátoru mělo dojít již v prostoru počátku instalace, tedy v prostoru jističe alternátoru a odtud postupovat již čtyřmi vodiči. Dodavatel a dokumentace deklarují soustavu jako TN-C. Instalace je z přelomu Milénia. Z přechodové skříně je pak celá instalace již vedena k záskokovému automatu jako TN-C, tedy čtyřpólově.