AE-667 Posouzení nouzového osvětlení
V komerčním objektu je instalováno nouzové osvětlení z roku 1995, tedy před účinnosti ČSN EN 1838, ČSN EN 50172 apod. Nouzové osvětlení (s vlastní baterií) je napojeno z podružných rozváděčů na patrech a k jeho aktivaci dojde až při výpadku napájení pro rozváděč nebo výpadku hlavního jističe v rozváděči a nikoli při výpadku koncových obvodů normálního osvětlení. V ČSN 36 0450:1986 (norma platná v době montáže) je v čl. 3.3.2.2 uvedeno, že nouzové osvětlení musí být uvedeno do provozu bezprostředně po selhání hlavního osvětlení. Musí být tedy nouzové osvětlení instalované v roce 1995 aktivováno při výpadku obvodu osvětlení, nebo stačí, tak jak je provedeno, tj. až při výpadku celého rozváděče pro příslušné patro?
Peterek
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie