AE-626 Soudobost bytů
Studuji normu ČSN 33 2130 ed. 3 a můj dotaz se vztahuje k této normě.
Pokud je v panelovém domě hlavní domovní vedení 3/PEN AC 400/230 V/TN-C a na jednotlivých patrech jsou provedeny jednofázové odbočky k elektroměrům, tak soudobý příkon jednoho „jednofázového“ bytu nesmí překročit 5,5 kW. Pokud mám tedy v domě 12 bytů, použiji koeficient soudobosti 0,43 a tímto koeficientem pronásobím jednotlivé byty. Tedy pro jeden „jednofázový“ byt vychází výpočtový proud 11,4 A (cos φ určen dle A.2 0,9) a v jedné fázi potom v HDV poteče celkový proud 136,8 A (12 x 11,4 A).
Je možné tento koeficient soudobosti použít i pro jednofázové odbočky (byty)? Tabulka B.1 vychází (odvolává se) na přílohu A – ale ta je určena pro trojfázovou soustavu. Je možné tedy tabulku B.1 použít i pro skupinu bytů, které jsou jednofázové?