AE-712 Vypínání soustavy IT
Obracím se na Vás s dotazem ohledně vypínání soustavy IT.
Mám dotaz k hlídači izolačního stavu v soustavě 400 V IT, respektive 230 V IT. Jedná se o pracovní stroj pro povrchovou těžbu vápence.
Měl by hlídač izolačního stavu při vybavení vypnout nadřazenou soustavu při první či druhé poruše?
Vycházím z normy ČSN EN 60204-1 ed. 3, článek 6.3.3 bod C – zde začíná větou: Kromě případů, kdy je ochranné zařízení použito pro přerušení elektrického napájení v případě prvního zemního spojení.
Jsou tyto případy někde definovány?
Další popis normy chápu tak, že při první poruše musím poruchu signalizovat. O druhé poruše se dle mě zmiňuje článek 411.6.4 v normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a druhou poruchu vypínají nadproudové ochranné přístroje jako v síti TN s tím, že maximální doba odpojení od zdroje musí být 0,2 s.
Revizní technik mi však k projektu píše bez dalšího vysvětlení:
„Hlídač izolačního stavu zde má pouze signalizaci (první poruchy) do ŘS a není žádná vazba dále. Tento hlídač izolačního stavu by měl při vybavení vypnout nadřazenou soustavu“ a dále pokračuje tím, že naše zařízení nerespektují normu ČSN EN 60204-1 ed. 2.