AE-555 Napojení nového nouzového osvětlení na stávající rozvody ve stávajícím areálu

V rámci stávajícího technologického objektu v technologickém areálu má být provedena nová instalace v malém prostoru, vedoucí k doplnění nového okruhu nouzového osvětlení. Představa odborného zástupce investora, jak má být provedeno nové napájení, je následující:
- nová svítidla NO (bez integrovaných akumulátorů) se napojí z nového požárního rozváděče RPO určeného speciálně pro tento okruh,
- tento nový rozváděč se napojí ze stávajícího rozváděče R-DC, sloužícího pro napájení stávajícího nouzového osvětlení. Dle informací odborného zástupce investora je tento rozváděč funkční při požáru.

Napájení stávajícího rozváděče R-DC dnes je provedeno následovně: ve vedlejších objektech se nachází akumulátorovna a rozvodna. Odtud je veden kabel do technologického objektu pro napájení hlavního rozváděče pro NO (RH-DC). Tento je dle předaných informací funkční při požáru. Z rozváděče RH-DC je veden napájecí kabel CYKY do rozváděče DC, který má sloužit pro napojení našeho požárního rozváděče. Dle zástupce investora se jedná o provedení, které je podle platných norem a proběhlo v roce 1971.

Schéma dle popisu viz níže.

Prosím o Váš názor, zda je toto provedení napojení nového okruhu NO akceptovatelné, případně jaké jsou základní rozpory pro nové napojení. Domnívám se, že nová instalace musí být provedena podle platných norem a že takto provedené napájení nesplňuje požadavek na zajištění funkčního napájení dle ČSN 73 0848 čl. 4.3.11 ani požadavky na centrální bezpečnostní systémy obecně (dle ČSN EN 50171 ed. 2).