AE-314 Protipožární zabezpečení únikových cest

OTÁZKA:
Protipožární zabezpečení únikových cest

Mám dvě otázky ohledně řešení elektroinstalace v prostoru únikových cest.
1. Jedná se o instalaci elektrických zařízení, která neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu řešených na základě ČSN 73 0802, ČSN 73 0848 a vyhlášky č. 23/2008 Sb. (popř. č. 268/2011 Sb.).
Žádám o vysvětlení, zda v případě instalace kabelových volně vedených rozvodů včetně kabelových nosných konstrukcí je opodstatněné řešení – kabelové rozvody včetně nosných systémů mají splňovat třídu funkčnosti P15-R a kabely jsou třídy reakce na oheň B2ca s1,d0. Nemohu sladit řešení podle CSN 730802 č. 12.9.3. s ČSN 73 0848 čl. 4.3.1 včetně tabulky č.1, kde pro komunikační prostor (úniková cesta) není požadován kabel s funkčností při požáru.

2. Jedná se o instalaci elektroměrových rozvodnic – rozváděčů elektrické energie, navržených s ohledem na instalaci v únikové cestě podle ČSN 73 0810 čl. 6.1.7 a) a ČSN 73 0848 čl. 5.6 a). Kromě instalace elektrických přístrojů s předepsanou reakcí na oheň mají být instalovány kabely a vodiče s reakcí na oheň B2ca. Jak dalece bude porušen článek a) příslušné ČSN v případě instalace kabelových přívodů do rozváděče, které nesplňují reakcí na oheň B2ca?

Otázku podává: Kuneš Vratislav