AE-158 Souběh vedení chráněných uložením v trubkovém systému pro uložení do země

OTÁZKA:
Souběh vedení chráněných uložením v trubkovém systému pro uložení do země

Prosím o pomoc při řešení pře s investorem. Jedná se o vzdálenost uložení silového kabelu nn do 1 kV v zemi vůči sdělovacím kabelům. Kabel nn je uložen v zemi v chráničce Kopoflex a sdělovací kabely jsou uloženy v multifunkčním čtyřkomorovém kabelovém kanále. Vzdálenost mezi kanálem a chráničkou Kopoflex jsem zvolil 15 cm - norma ČSN 73 6005, Příloha A, tabulka A.1 uvádí 0,30 m v případě nechráněném a 0,10 m v případě uložení do technického kanálu nebo betonových chrániček.
Investor tvrdí že by měla být vzdálenost 0,30 m, jelikož nepokládá chráničku Kopoflex za dostatečnou ochranu, kterou předepisuje norma.

Otázku podává: -----