AA3-322 Zásuvkový stojan a vodič PE
Prosím o zodpovězení následujícího dotazu. Z rozvodny nn železniční stanice bude vyveden kabel typu CYKY-O do venkovního zásuvkového stojanu v provedení dvojité izolace. Zásuvkový stojan bude sloužit pro připojování kolejových vozidel pohyblivým přívodem. V zásuvkovém stojanu budou pro zásuvky instalovány proudové chrániče 30 mA a ochranné opatření bude automatickým odpojením v síti TT. Otázka zní, zda je možná v zásuvkovém stojanu úplná absence jakýchkoli ochranných vodičů a uzemnění a zda se tedy lze plně spolehnout na spojení neživých částí vozidla s dostatečně uzemněnou kolejí. Nebo zda je nutné v zásuvkovém stojanu ochranné kolíky zásuvek vybavit ochrannými vodiči a ty připojit na samostatné strojené uzemnění zásuvkového stojanu. Zásuvkový stojan bude veřejnosti nepřístupný a bude na něm i ve staničním řádu vyznačeno určení pouze pro kolejová vozidla.
Ing. Radim Strycharski
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí