AF-042 Svítidlo v umývacím prostoru a v blízkosti zóny 1
| OTÁZKA: |
| Svítidlo v umývacím prostoru a v blízkosti zóny 1 |
|
Po úpravě umývacího prostoru v bytové koupelně požaduje majitel místo původních svítidel namontovat nad zrcadlo dvě bodová kovová natáčecí nástěnná světla 230 V s otevřeným krycím sklem. Vzhledem k rozměrům koupelny je světlo umístěno v zóně 2 (30 cm od zóny 1). Je možné světla použít, když budou napojena na obvod chráněný proudovým chráničem 30 mA? Zřízení zdroje SELV (12 V) by znamenalo použít jiná svítidla a poničení již hotové koupelny. |