AB-147 Jištění před chráničem
| OTÁZKA: |
| Jištění před chráničem |
V rozváděči je instalován proudový chránič s proudovou zatížitelností kontaktů 63 A. Nejbližší předřazený jistič má hodnotu 80 A. Přes proudový chránič jsou zapojeny obvody elektrického topení, jejichž odběr v době revize nepřesáhl 63 A. Je nutno proudovému chrániči předřadit další jistič (63 A, nebo ještě lépe 50 A)? Elektromontážní firma tvrdí, že je zapojení v pořádku, ale lze se spoléhat, že v budoucnu se nebude zvyšovat příkon topení, nebo že se z proudového chrániče v rozváděči nevyvedou další obvody, jejichž součtový proud již 63 A přesáhne? Bylo by lépe do revizní zprávy napsat pouze doporučení předřadit proudovému chrániči jistič, nebo je to jasná závada, kterou je třeba odstranit? |
| Otázku podává: Jiří Valchář |
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 9. 2007