AA3-232 Vodič k přizemnění bodu rozdělení vodiče PEN

OTÁZKA:
Vodič k přizemnění bodu rozdělení vodiče PEN

Chtěl bych se zeptat na dimenzování vodiče uzemnění bodu rozdělení soustavy TN-C-S.
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (čl. 544.1) uvádí, že vodič pospojování nemusí být vyššího průřezu než 25 mm2 Cu. V odstavci nad tím je napsáno, že tento vodič nesmí být menší než je polovina průřezu vodiče ochranného uzemnění (vodič PE), jehož průřez je v instalaci nejvyšší.
Pokud mám rozváděč připojen kabelem CYKY 3 × 240 + 120, je nutno bod rozdělení soustavy provést vodičem průřezu 70 mm2 nebo stačí 25 mm2?
A pokud se jedná o např. paralelní vodiče 2× CYKY 3 x 240 + 120, měl by být vodič průřezu 120 mm2?

Otázku podává: Tomáš Netrval