AK-112 K některým ustanovením ČSN 33 2000-7-710

OTÁZKA:
K některým ustanovením ČSN 33 2000-7-710

Žádám o informaci ohledně řešení elektroinstalace zdravotního střediska.
Návrh řešení bude realizován na základě ČSN 33 2140 a ČSN 33 2000-7-710 s ohledem na postupnou rekonstrukci silové elektroinstalace celého objektu.
Investor – sdružení lékařů požaduje v rámci rozsáhlé opravy silové elektroinstalace pro každou ordinaci samostatnou (podružnou) rozvodnici. Toto řešení s ohledem na provoz ordinací – vyšetřoven – je výhodné.
Z technického a bezpečnostního hlediska se domnívám, že je vše v pořádku, jedná se o zdravotnické prostory skupiny 0 a skupiny 1. Ohledně umístění rozváděčů norma ČSN 33 2000-7-710 čl. 710.510.101 – Poznámka 2, která inzeruje umístění rozváděčů mimo zdravotní prostor.
Domnívám se, že tato poznámka se týká pouze zdravotnické skupiny 2.
Dotaz ohledně zařazení zdravotnických prostor do skupin: Podle ČSN 33 2140 je jednoznačné a podle nové ČSN 33 2000-7-710 je to více na nás (vodítko). Proto žádám o váš názor na určení skupin, méně specializovaných zdravotnických prostor. Mne trochu mate název vyšetřovna, ošetřovna – skupina 1, ale klasická lékařská ordinace, kde se nepředpokládá použití elektrických přístrojů, lze zařadit na základě nové normy do skupiny 0. Ale i v tomto prostoru lze použít přenosné elektrické přístroje - dle informace lékařů a pak se jedná o zdravotnický prostor skupiny 1.
Bude prosím vydán doplňující komentář TNI 33 2000-7-710 inzerovaný ing. Dvořáčkem v časopise Elektro?

Otázku podává: Kuneš Vratislav