Spojení mezi všemi neživými a cizími vodivými částmi, které jsou v koupelně přístupné dotyku, by mělo být do 0,1 ohmu, přestože vodovodní baterie, topný žebřík i topení jsou napojeny plastovými trubkami.(?)
Naměřené hodnoty oproti PE vodiči v zásuvce 230 V/16 A jsou následující:
- sprchová hlavice 10 Megaohmů,
- topení 3,5 Megaohmu,
- 2x baterie u umyvadla 6 Megaohmů,
- 1x topný žebřík – 6 Megaohmů.
Je nutné doplnit pospojování všech těchto neživých a cizích vodivých částí, přestože izolační odpor je vyšší než 100 kiloohmů a elektrická instalace koupelny je chráněná proudovým chráničem 30 mA?
Pozn. Bojler ani jiná topná zařízení v koupelně nejsou, bojler je v přízemí RD. Teoretická možnost je zavlečení nebezpečného dotykového napětí po vodě přes eventuální poruchu bojleru. Když by i ten byl přes proudový chránič.
|