Tímto si Vás dovolujeme oslovit s následujícím dotazem. Pro objekt velínu, kde je mnoho řídicích systémů – skříní jsme požadovali zhotovit nezávislou přístrojovou zem. Požadovali jsme: - zhotovit ekvipotenciální přípojnici TE ve dvojité podlaze, - měděným lany provést propojení přípojnice TE a zkušební svorky nad zemí na patě objektu, - od zkušební svorky provést nezávislé uzemnění alespoň 5 metrů od stávajících zemničů (v případě, že není možno technicky dodržet 5 metrů, předpokládáme izolované vodiče v zemi), - v nezávislém místě zakopat nebo zatlouct tyče, - mezi nezávislou přístrojovou zem TE a ochranou zem PE osadit přepěťovou ochranu.
Neuvedli jsme požadovaný zemní odpor na patě objektu, ale předpokládali jsme jej do 2 Ohmů. Nyní po revizi máme změřeno 6,5 Ohmů. Tento odpor se nám zdá velký, veškeré ostatní velíny máme zabezpečeny přípojnicemi do 2 ohmů. Chtěli bychom se tedy otázat, zda nějaký standard, norma, vyhláška, výrobní předpis, nepředepisuje hodnotu zemního odporu pro přístrojovou zem. Ochranná zem je do 2 Ohmů. Nelíbí se nám i rozdíl hodnot mezi přístrojovou a ochrannou zemí (6,5 Ohmů versus 2 Ohmy).
|