AA1-034 Ověření přívodu k motoru z hlediska samočinného odpojení i zkratových proudů

OTÁZKA:
Ověření přívodu k motoru z hlediska samočinného odpojení i zkratových proudů

Příklad:
V síti TN 230/400 V mám cizí, hlavní a podružný rozváděč. Hlavní rozváděč je napájen z cizího rozváděče, o kterém nic nevím (neznám délku ani průřez vedení, ani jeho jištění). Hlavní rozváděč napájí podružný rozváděč kabelem CYKY o průřezu S1 = 10 mm2, délce 25 m a je jištěn 3-fázovým jističem 50 A s charakteristikou C. Motor je napájen z podružného rozváděče kabelem CYKY délky 30 m umístěným v prostředí o teplotě 20 °C. Parametry motoru jsou: PN =15 kW, U = 400 V, IN= 28.2 A , cos = 0.87, h  = 88.5 %, poměrný záběrový proud IKZ / IN = 6.4.

spočítej:

- ochranu samočinným odpojením od zdroje při poruše v motoru,

- ochranu před zkratem za podružným rozváděčem.

Předtím, než začneme ověřovat, doplníme údaje o vedení, kterým se napájí z podružného rozváděče motor, a o jištění tohoto vedení. Jedná se o kabel se třemi zatíženými žilami, způsob uložení E, takže vyhovuje vedení o průřezu S2 = 4 mm2 a a jištěným jističem 32 A s charakteristikou C (pro který výrobce zaručuje, že zkratová spoušť nevypne dříve než při šestinásobku jmenovitého proudu jističe).

Otázku podává: --