AA1-308 Proudové chrániče a laboratorní stoly
Na jedné škole dodávala firma nové laboratorní stoly. Zásuvky 230 V umístěné v těchto stolech jsou vybaveny proudovým chráničem a nadproudovou ochranou s reziduálním proudem 30 mA. Dále jsou v těchto stolech umístěny zásuvky 400 V/16 A, které jsou odjištěny jističem 16/3 a nejsou vybaveny proudovým chráničem.
Toto jsem uvedl v revizní zprávě.
Můj názor je, že dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 by tyto zásuvky 400 V/16 A proudovým chráničem vybaveny být měly.
Níže uvádím vyjádření dodavatelské firmy k tomuto problému:
Prosím o vyjádření a Váš názor k této problematice.
Kožoušek
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí