AA1-314 Dotaz k ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

Obracím se na Vás s dotazem k výkladu ustanovení jednoho článku ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Jedná se o poznámku 1 pod článkem 411.3.2.1. Jde mi o to, že možnost použití delších dob odpojení se tam zmiňuje v souvislosti s distribučními sítěmi, ale též s výrobou a přenosem. Bohužel ta formulace je postavena poněkud nejasně, tedy, že to lze, pokud se jedná o výrobu pro distribuční sítě. Z toho by mi vycházelo, že elektrárna zapojená do sítě 110 kV a nižší PDS může ve vlastní spotřebě využívat doby odpojení vyšší než v tab. 41.1, ale elektrárna připojená do přenosové soustavy na 400 kV toto dělat nemůže. To ovšem nedává žádný smysl.

Jde nám především o to, že dle předchozí edice této normy bylo možno používat pro pevně instalované spotřebiče vypínací čas do 5 s. Dnes toto ustanovení zmizelo a při rekonstrukcích a větších délkách kabelů není možné u mnoha pohonů nebo podružných rozváděčů dosáhnout vypínací čas 0,4 s bez výměny kabelů za jiné s nesmyslným průřezem nebo bez jiných problematických opatření. Daná opatření mohou být adekvátní v prostorech s pohybem laiků, ale nikoli v uzavřených prostorech elektrárny, příp. jiného průmyslového provozu. Předpokládám, že právě řešení těchto situací je smyslem uvedené poznámky, ačkoli tato je napsána poněkud nesrozumitelně.

P. K.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 1. 2017
 
 
Facebook Obchod IN-EL