AA3-378 Uzemnění pomocí zemnicích tyčí
Potřebujeme provést uzemnění kolem objektu, kde jsou betonové plochy a není možné dát obvodový pásek. Uzemnění bude pomocí zemnicích tyčí. Problém ale je, že zemnicí tyč lze zatlouct max. do hloubky cca 1,5 m u každého svodu. Půda je kamenitá a její odpor je asi 3 000 Ωm. Norma ČSN EN 62305-3 ed. 2 uvádí podle čl. 5.4.2.1 vzorec 0,5 x l pro svislé zemniče. Tzn., že pro třídu LPS III by minimální délka měla být 2,5 m. Je možné dát na každý svod např. 3 zemnicí tyče délky 1,5 m s tím, že budou vlastně paralelně zapojeny? Pokud ano, jak se vypočítá jejich celkový odpor, který bude pravděpodobně nedostačující?