AA4-029 Proudový chránič v rozváděči k domovní ČOV
Ve firmě vyrábíme rozváděče s řídicí jednotkou k čistírně odpadních vod podle ČSN EN 61439-3. Dotaz se bude týkat hlavně chrániče na vstupu rozváděče, jelikož se názory všech kolegů rozchází. Rozváděč je zapojený do soustavy 230 V/50 Hz pomocí flexošňůry. Hned jako první se v rozváděči nachází chráničo-jistič B10 A/30 mA, který slouží i jako hlavní vypínač. Dále rozváděč obsahuje napájecí zdroj, řídicí jednotku, 3 ks solenoidových ventilů, tlakové čidlo a zásuvku pro dmychadlo. Ke každému kusu vystavujeme protokol o kusovém ověřování a prohlášení o shodě. Existuje tedy nějaký předpis, který chránič pro takové zařízení nařizuje? Případně jej nahradit pouze samotným jističem a administrativně zajistit nutnost zapojení do zásuvky chráněné proudovým chráničem?
Adam Blažek
Jenom připomínáme, že oficiálně se výraz chráničo-jistič nepoužívá – v technických normách se uplatňují spíše výrazy jako proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou.