AF-221 Elektrické topné tyče k sušičům ručníků (Komentář a doplnění 16. 9. 2025.)
Výrobce dodává sušiče ručníků + elektrické topné tyče do nich jako volitelné sestavy. Návody prohlášení o shodě dodává samostatně pro topné tyče, jiné návody a jiné prohlášení o shodě dodává k sušičům ručníků.
Elektrická topná tyč je polotovar, který bez sušiče nelze používat. Výrobce je dle legislativy EU odpovědný za soulad celého výrobku, což je komplet: elektrická topná tyč instalovaná v sušiči ručníků. Jenže prohlášení o shodě a návod pro kompletní výrobek výrobce nedodává. Analogicky výrobce rozváděčů také nemůže dodávat jednotlivá prohlášení o shodě ke komponentům rozváděče (jističe, svorky, skříň...), musí dodat jedno prohlášení o shodě pro celý výrobek: rozváděč.
Dle mého názoru tím výrobce porušuje legislativu EU pro uvádění výrobků na trh, takže žádný (ne jen ten 230 V ve sprchovém koutě v zóně 1) jeho pevně připojený sušič ručníků s instalovanou elektrickou topnou tyčí nemůže projít kladnou revizí elektrické instalace.
Dále ještě stojí za zmínku podivný nesoulad v návodech: ve všech návodech pro různé typy sušičů ručníků je uvedeno, že jsou určené výhradně pro montáž mimo zóny 0, 1, 2 a v některých návodech elektrických topných tyčí 230 V s vyšším krytím je uvedeno, že "v provedení PB je možná jejich instalace do zóny 1".
Lubomír Jindra
Aktualizováno: 16. 9. 2025