AC-464 Krokové napětí u vnitřního svodu LPS
V hale v blízkosti vrat bude proveden vnitřní svod LPS pomocí vodiče HVI. Z důvodu přístavby haly z PIR panelů jsem zvolil elektricky oddálený hromosvod, ale bohužel jsem nenalezl jiné řešení než jeden svod udělat jako vnitřní v hale. Nemohu najít v normách konkrétní návod, jak řešit ochranu proti krokovému napětí. Předpokládám, že na sloup umístím samolepku „Při bouřce se nezdržovat blíže než 3 m od tohoto svodu“. Nicméně protože je svod vedle průjezdu, jeví se mi jako nejlepší řešení vytvoření ekvipotenciálního prahu pomocí karisítě, která bude v šíři 2 m instalovaná přes celou šířku průjezdu, svařena a spojena s kovovými sloupy, které jsou přizemněné na základový zemnič. Obecně jsem k provedení vnitřního svodu hromosvodu moc informací nenalezl.
Jan Žák
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie