AK-186 Evakuační výtahy v areálu nemocnice
1. Je možné snížit průřez funkčního napájecího vodiče pro evakuační výtah funkčního při požáru přes příslušnou požární krabici, ze které bude napojen rozváděč výtahu funkční při požáru?
Popis:
V osmipatrové budově v areálu nemocnice došlo k rekonstrukci CHUC včetně evakuačních výtahů. Dle PD jsou přívody zakresleny v pozicích, kde jsou instalované původní rozváděče výtahu.
Ve stávající strojovně výtahu v osmém nadzemním podlaží jsou instalovány nové rozváděče pro nové evakuační výtahy ve funkčním provedení. Napájecí přívody ve funkčních trasách pro výtahy 2 ks byly původně napojeny přes příslušné vypínače, které byly zrušeny a veškeré vypínací a ovládací prvky jsou zakomponovány do nových rozváděčů. Dodavatel rozváděčů ale snížil průřez pro napájení těchto rozváděčů přes požární krabice, a tím pádem se musí adekvátně snížit i jištění hlavního napájecího přívodu.
Je takto provedené napájení funkční trasy pro rozváděče výtahu možné zrevidovat s kladným výsledkem? Anebo je to v rozporu s normou ČSN EN? Pokud ano, tak prosím uvést s kterou a článek.
Především se jedná o snížení průřezu přes požární krabici pro napájení výtahů dodavatelem. Snížená odbočka z požární krabice do rozváděčů výtahů je cca do 3 metrů ve funkčním provedení.
2. Je pro napájení silových a řídicích obvodů pro evakuační výtah možné provedení i v nefunkčních kabelech, aby odpovídala ucpávka prostupu normám ČSN z daného evakuačního rozváděče výtahu?
3. Lze v evakuačním režimu výtahu přerušit napájecí přívod na max. 15 s než dojde k přepnutí na přívod z motorgenerátoru (obvod DO), anebo je nutné překlenovací dobu napájet přes UPS?