DA-763 Zařazení elektrických zařízení do tříd
Prosím o názor nebo výklad legislativy týkající se zařazení elektrických zařízení, resp. elektrické instalace stavby do třídy vyhrazených elektrických zařízení, a tedy případnou nutnost pro uvedení do provozu oslovit TIČR.
Jedná se o objekt stávající základní školy, kdy je projektovou dokumentací řešena výměna stávající elektroinstalace stavby za novou (není to nazváno rekonstrukce, ale je to rekonstrukce).
Patrně se jedná o udržovací práce, když nedochází ke změnám užívání a rovněž ke změnám stavebních konstrukcí, které by vyžadovaly např. statické posouzení a stavební povolení.
Není však vypracováno nové PBŘ (a tedy není nikde uvedena klauzule více než 200 osob). Samozřejmě, že v plném obsazení ZŠ, tam bude více než 200 osob (cca 390).
Projekt je zpracován však s tím, že "ctí" veškeré požadavky současných ČSN, např.:
- instalace nouzového a protipanického osvětlení dle ČSN EN 1838,
- rozváděče nad 25 A v únikových cestách EI30-DP1S, dle ČSN 73 0848,
- CPR volně vedených kabelů (dle ČSN 33 2130 ed. 4, ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, ČSN 73 0848, ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 ...B2cas1d1, v protokolu o určení vnějších vlivů uvedeno – únikové cesty VV BD3, ostatní VV BD2, místnosti se samostatným únikovým východem na vnější prostranství VV BD1 normální).
Projektant se odvolává na odbornou způsobilost realizační firmy (potažmo RT), kteří mají sami rozhodnout (z titulu odborné způsobilosti), co je potřeba.
Můj názor (nepodstatné) je tedy ten, že aktivace TIČR, v tomto případě není potřebná, jelikož nebylo zpracováno nové PBŘ a výměna elektroinstalace stavby, splňuje všechny požadavky současné legislativy.
Petr Studnička