AF-227 Osazení chráničů u bazénové technologie

Řešíme výměnu hlavního rozváděče bazénové technologie. Rozváděč je osazen v suterénu objektu, bazény jsou v přízemí, tedy o patro výš. Dotaz máme ohledně osazení proudových chráničů pro obvody napájecích čerpadel. Revizní technik po nás požaduje osazení chráničů. Dle ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 je v článku 702.55.101.3 v odrážce „c“ popsáno osazení chráničů, ze kterého je dle našeho názoru jasné, že pokud nejsou čerpadla na stejné úrovni, tak chrániče být osazeny nemusí. Vysvětluji si ten odstavec správně?