AG-502 Správnost připojení motorgenerátoru k rozváděči ATS

Potřebuji se ujistit ohledně správnosti zapojení. Pro klienta řeším revizi připojení motorgenerátoru o výkonu cca 250 kW do rozváděče ATS (automatik transfer switch). Od jističe MTG jsou nataženy dva paralelní kabely CYKY 3 x 95 + 50 zakončené v rozváděčovém poli č. 2 ATS na stykači GEN. Vodič PEN je ale připojen pouze na bus bar PE, jelikož celé rozváděčové pole ATS č. 2 je v síti TN-S. Bod rozdělení je v sousedním poli č. 1, kde je bus bar PEN rozdělen na PE a N, který kontinuálně prochází skrze pole č. 2 dále. Chápu, že správné řešení by mělo být tak, že PEN vodiče z MTG by měly být zapojeny na PEN v poli č. 1 před bodem rozdělení. Ovšem jsou krátké. Je řešením tyto vodiče schválenou svorkou prodloužit a přepojit? Nebo mohou zůstat napojeny, jak je současný stav na bus baru PE v poli č. 2?

Dále řeším v této instalaci vířivé proudy. Z alternátoru k jističi GEN prochází přes ocelové plechy v jednožilové instalaci v plastových průchodkách. Proud ve fázi při maximální symetrické zátěži by neměl přesáhnout 400 A. Je nutné v tomto případě použít nemagnetický plech pro průchod jednožilových kabelů?