AC-051 Jímací vedení na okraji střechy
OTÁZKA: |
Jímací vedení na okraji střechy |
Prosím o posouzení mého názoru. Musí se na sedlové střeše 35 x 70 m klást doplňující hřebenové vedení (dle čl. 39 ČSN 34 1390), když jsou svody od sebe vzdáleny 20 m? Jedná se mi o to, že hřebenové vedení se má dle čl. 39 doplnit o další vedení tak, aby žádný bod střechy nebyl dál než 10 m od jímacího vedení. |
Otázku podává: Martin Daňhel |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie