AL-191 Rekonstrukce nebo oprava?
Budu provádět rekonstrukci rozváděče v síti 3 PEN 50 Hz 400 V/TN-C. Rozváděč slouží k napájení topných kabelů na vodním potrubí. Kabely jsou čtyřžilové o průřezu větším než Cu 10 mm2 nebo Al 16 mm2. Několik kabelů je o průřezu 4 mm2 Cu. Na konci těchto kabelových vedení jsou rozbočovací skříně odkud se vedení dělí na jednofázové topné okruhy (topné kabely). Jištění kabelů v rozváděči, který bude rekonstruován, je provedeno třífázovými jističi a jistící proud je 16 A (pouze v jednom případě 25 A). Mohu v rekonstruovaném rozváděči ponechat kabely s průřezem 4 mm2 Cu původní (L1, L2, L3, PEN), anebo je nutné tyto kabely vyměnit za 5žilové? Popřípadě lze použít nějaké jiné řešení?
Bouda Jaroslav
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie