+

AB-069 Přívod k elektroměrovému rozváděči a jeho jištění

OTÁZKA:
Přívod k elektroměrovému rozváděči a jeho jištění
Chtěl bych se zeptat na jeden konkrétní případ dimenzování a jištění vedení:
SP vede do prvního elektroměrového rozvaděče kabely CYKY 4 x 70 jištěný pojistkami 160 A. V objektu bude přesunut jeden elektroměrový rozvaděč. Ten bude obsahovat 8 ks jednofázových elektroměrů s hlavními jističi před elektroměrem 16B/1. Je možné provést propojení prvního elektroměrového rozváděče s tímto druhým kabelem CYKY 4B x 16? Z normy je jasné, že při každé změně průřezu se musí kabel jistit. V tomto konkrétním případě ale nemůže dojít k přetížení kabelu CYKY 4B x 16, protože vždy bude nejdříve přetížen jistič 16B/1. Celkový odběr pro 8 garsonek je dnes cca 16 A - 3f (měřeno registračním měřidlem po dobu jednoho týdne).
Otázku podává: Tomáš Netrval
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 7. 2004
 
 
Facebook Obchod IN-EL