AD-121 Akumulátorovny - odvětrávání
OTÁZKA: |
Akumulátorovny - odvětrávání |
Řešíme následující problém s provozem akumulátorovny (výkon >20 kW): V prostoru akumulátorovny je provedeno podtlakové větrání. Při zapnutí nabíjení jsou v provozu 2 odtahové ventilátory. Na základě projektu měření a regulace je v prostoru umístěn dvoustupňový detektor vodíku, nastavený na 10 a 20 % dolní meze výbušnosti, tedy 0,4 a 0,8 % procent koncentrace. Po skončení směny, kdy je nabíjeno největší množství akumulátorů, detekuje čidlo překročení 20 % dolní meze výbušnosti. V tomto okamžiku dle projektu vypínáme nabíjení až do odvětrání. |
Otázku podává: Ing. Petr Kubišta |