AD-121 Akumulátorovny - odvětrávání

OTÁZKA:
Akumulátorovny - odvětrávání

Řešíme následující problém s provozem akumulátorovny (výkon >20 kW): V prostoru akumulátorovny je provedeno podtlakové větrání. Při zapnutí nabíjení jsou v provozu 2 odtahové ventilátory. Na základě projektu měření a regulace je v prostoru umístěn dvoustupňový detektor vodíku, nastavený na 10 a 20 % dolní meze výbušnosti, tedy 0,4 a 0,8 % procent koncentrace. Po skončení směny, kdy je nabíjeno největší množství akumulátorů, detekuje čidlo překročení 20 % dolní meze výbušnosti. V tomto okamžiku dle projektu vypínáme nabíjení až do odvětrání.

Problém vidíme v malé výměně vzduchu, přesto se ptám:
1. Je nutno provádět detekci zvýšené koncentrace vodíku a nabíjení vypínat, nebo postačuje správný výpočet výměny vzduchu případně kontrola chodu větrání např. od stykače motoru ventilátoru? Vyplývá toto z norem?

2. Pokud je nutno zvýšenou koncentraci detekovat, je možno detektor nastavit na menší citlivost a na jakou?

Otázku podává: Ing. Petr Kubišta
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 7. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL