AE-123 Co se také ještě považuje za rozšíření obvodu
OTÁZKA: |
Co se také ještě považuje za rozšíření obvodu |
Při pravidelné RZ počítačové učebny - škola (nová učebna) ze stávající zásuvky - AYKYl 2B/2,5 nový rozvod pro 10 ks zásuvek CYKY 3C(J)/1,5 pro PC, monitor - rozvod na podlaze, koberec hořlavý C3, koryta LUCA, rozvodky, na nich druhá rozvodka a zásuvka - vodorovně bez víčka. Vedení mezi lavicemi žáků. Při pravidelné RZ vše uvolněno, odkopnuty rozvodky, zásuvky plné prachu. Prohlášení o shodě LUCA systém, rozvodky uloženy na C3 - nepředloženo, výchozí RZ - nepředložena, počítače nemohou používat všichni žáci - jistič na stávající zásuvku je 10 A. Do RZ jsem napsal mimo jiné závady i nevhodnost rozvodu. |
Otázku podává: Hostaša |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie