AC-135 Ochranný prostor podle různých podkladů

OTÁZKA:
Ochranný prostor podle různých podkladů

Potřeboval bych poradit s problematikou jímacích tyčí a jejich ochranných úhlů.
Na třípodlažním bytovém domě, kde je výška hřebenu střechy od země asi 15 m, jsou umístěny třímetrové jímací tyče. Pokud použiji pro výpočet ochranného úhlu tabulku 2 normy ČSN EN 62305, pro danou výšku budovy a třídu LPS III vychází ochranný úhel asi 55 stupňů. V katalogu společnosti DEHN Přepěťové ochrany, hromosvody a uzemnění, jsem však našel tabulku OCHRANNÝ PROSTOR VYTVOŘENÝ JÍMAČEM, kde je pro jímač délky 3 metry a třídu LPS III ochranný úhel jímače 74 stupňů. Kterou hodnotu tedy použít?

Otázku podává: Jaroslav Hurta
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 12. 2008
 
 