AJ-163 Izolační odpor elektrické pece

OTÁZKA:
Izolační odpor elektrické pece

Při revizi elektrické rotační odporové pece byl naměřen na topných spirálách izolační odpor 0,07 až 0,21 MΩ. Topné spirály jsou uloženy v drážkách vyzdívky. Proto byla pec rozebrána a vyčištěna od vodivého prachu, včetně vyfoukání stlačeným vzduchem. Po změření se odpor zlepšil cca o 10 kΩ. Nevím, co více by se mělo provést, aby se izolační odpor zlepšil. Můj názor je, že velmi jemný vodivý prach je usazen v pórech vyzdívky. Ten však nejde odstranit.
ČSN EN 60204-1 ed. 2 čl. 18.3. připouští, že v určitých částech elektrického zařízení je dovolena nižší minimální hodnota izolačního odporu než 1 MΩ, avšak nesmí být nižší než 50 kΩ. Proto jsem doporučil osadit do rozváděče hlídače izolačního stavu, které vypnou pec při poklesu pod 0,6 kΩ a provádět pravidelné čištění vyzdívky pece 1x za 6 měsíců. Prosím o komentář ke zvolenému postupu.

Otázku podává: Balcar
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 4. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL