Prosím o váš názor na následující technické řešení souvisící s tímto tématem. Dotaz lze rozdělit do dvou částí:
1. Tři osvětlovací stožáry veřejného osvětlení jsou napájeny z jednoho obvodu kabelem CYKY-O 4 x 16, na jehož počátku je instalován společný proudový chránič 300 mA. Jedná se o obdobu sítě TT.
Každý stožár je uzemněn páskem cca 25 m dlouhým, pásky nejsou vzájemně v zemi spojeny. Představuje toto řešení nějaké nebezpečí z hlediska úrazu el. proudem za předpokladu, že je dostatečně nízký odpor jednotlivých uzemnění? Domnívám se, že nikoli, přestože je porušen čl. 411.5.1.
2. U neživých částí osvětlovacích stožárů lze uvažovat max. dobu odpojení 5 s. Lze jmenovitý reziduální proud chrániče uvažovat pro výpočet maximálního odporu uzemnění za proud, který odpojí obvod v požadovaném čase, v tomto případě do 5 s?
|