AC-249 Je objekt v ochranném prostoru okolních objektů?

OTÁZKA:
Je objekt v ochranném prostoru okolních objektů?

Zajímal by mě Váš názor na zhotovení hromosvodu na objektu o rozměrech:
výška domu – 15,3 m,
z toho komín – 0,6 m,
šířka – 10,1 m,
délka – 14 m.
Střecha je sedlová a vychází mě 3 až 4 svody a uvažuji o 4 svodech a chci je dát za okapové svody.
Zajímalo by mě, jestli je zapotřebí na tomto objektu zřizovat hromosvod pokud okolo tohoto objektu jsou vyšší objekty v těchto výškách:
Výška sousedních budov:
budova cca o 10 m vyšší – stojí vedle tohoto objektu cca ve vzdálenosti 10 m,
obytný dům cca o 5 m vyšší – stojí vedle tohoto objektu cca ve vzdálenosti 10 m,
gymnázium cca o 15 m vyšší – to je přes silnici asi tak 10 až 20 m.
A nedělají náhodou ochranné pásmo tomuto objektu?

Otázku podává: Krasl