AJ-194 Nedostatky na rozváděči pro kalicí pec (nový příspěvek 9. 1. 2013)

OTÁZKA:
Nedostatky na rozváděči pro kalicí pec

Mám k Vám tento dotaz:
Firma dodala nový rozváděč pro kalicí pec – viz foto:

1. Firma má jako „Hlavní vypínač“ nožové pojistky“.
2. Firma má na dveřích hlavní vypínač „STOP TLAČÍTKO“ – které vypíná a zapíná hlavní stykač – V250F.
(Nožové pojistky jsou za dveřmi daného rozváděče, stykač V250F může být svařen a co potom – nerozepne – jak to vypne obsluha?)

Uvedené nedostatky jsme reklamovali u firmy:
1. Rozváděč nemá „Hlavní uzamykatelný vypínač“.
2. Rozváděč na dveřích nemá „STOP TLAČÍTKO“ na vypínací cívku „Hlavního vypínače.
3. Svorkovnice pro nepřímé měření je umístěna za silovými kabely – špatný přístup.
4. Firma by měla dodat „Zkratovou odolnost“ daného rozváděče.

Prosím o Vaše vyjádření a Váš názor na daný rozváděč.

Otázku podává: Šimek