AG-326 Zásuvky v průmyslu

OTÁZKA:
Zásuvky v průmyslu

Ve firmě v ČR je instalována montážní výroba pro automobilový průmysl. Jednotlivá montážní pracoviště jsou připojena z přípojnicového rozvodu CANALIS, na kterém je ve výšce cca 4 m zásuvková skříň s jištěním 3B/16 A a vestavná zásuvka 400 V/16 A pětipólová bez proudového chrániče. Dále přes vidlici pohyblivým kabelem je napojen zásuvkový sloup, ve kterém je instalován proudový chránič 25/4/0,03 A bez dalšího jištění, ze kterého jsou napojeny - 1x zásuvka 400 V, 16 A a 4x zásuvka 230 V, 16A v provedení „schuko“ bez ochranného kolíku. Dle mého názoru napojení zásuvky 16 A, 400 V na rozvod CANALIS bez proudového chrániče vyhovuje ustanovení ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 5.3.12. Ovšem instalace zásuvek „schuko“ 230 V na zásuvkovém sloupu odporuje ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 53.3 a 5.3.5.
Dále si myslím že společné jištění zásuvek 230 a 400 V by mělo být rozděleno – odjištěno za proudovým chráničem na samostatný obvod 400 V a 230 V. Zásuvky „schuko“ bych vyměnil za klasické zásuvky s ochranným kolíkem. Zástupci majitele firmy z Německa se ohrazují, že u nich je to vše dle platných předpisů. Můj názor je, že sloup pevně instalovaný je pevné zařízení a musí odpovídat národním normám a není pracovní stroj, kde by „schuko“ zásuvky být instalovány mohly.
Je prosím moje úvaha správná?