AA3-019 Napětí ochranného vodiče a proud mezi izolovaným a uzemněným ochranným vodičem ve zdravotnické izolované soustavě
OTÁZKA: |
Napětí ochranného vodiče a proud mezi izolovaným a uzemněným ochranným vodičem ve zdravotnické izolované soustavě |
Měřil jsem zdravotnickou izolovanou soustavu a naměřil na jejím ochranném vodiči oproti ochrannému vodiči normálního rozvodu 230 V. Když jsem pak měřil proud mezi oběma ochrannými vodiči, naměřil jsem 0,3 mA. K tomu ještě uvádím: Měření napětí jsem prováděl elektronickým voltmetrem s vysokým vnitřním odporem (10 MΩ).
V měřené zdravotnické izolované soustavě jsou neživé části navzájem spojeny izolovaným vodičem neuzemněného pospojování spojujícím neživé části v souladu s čl. 413.5.3 ČSN 33 2000-4-41. Podotýkám, že uvedená úprava byla provedena na základě ustanovení novější základní normy ČSN 33 2000-4-41, zatímco ve starší ČSN 33 2140 požadavek na izolované pospojování uveden není. Napětí ochranného vodiče i proud mezi izolovaným a uzemněným ochranným vodičem se mi zdají příliš velké. Je uvedený případ v pořádku? |
Otázku podává: F. Roubalík |
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí