AB-003 Jištění frekvenčních měničů

OTÁZKA:
Jištění frekvenčních měničů
Jakým způsobem řešit jištění přívodního vedení k pracovnímu stroji, kde se používají frekvenční měniče? Používat jističe s charakteristikou B, tedy na vedení, nebo se mohou používat i jističe s charakteristikou C, tedy pro motory? Příklad: Pracovní stroj má Ib = 16 A; jištění In = 25 A/B; přívod kabel CYKY 5C × 6 Iz = 43 A. Podmínka  Ib < In < Iz  je dodržena. Pracovní stroj má dva pohony řízené frekv. měniči. Někdy při uvádění stroje pod napětí dojde k nežádoucímu vypnutí jističe přívodu, děje se to nepravidelně. Zřejmě při nabíjení kapacit frekv. měničů.
Otázka: Jakým jističem nahradit stávající jistič 25 A/B, 25 A/C nebo 32 A/B?
Otázku podává: Stanislav Šafránek P&G Rakona Rakovník
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
 
 