AG-423 Generátor umístěný v automobilu
V provozu máme „starou“ PV3S s pojízdnou dílnou. Tato dílna je napájena z generátoru (který je umístěn v automobilu). Generátor má vyvedeny tři fáze a nulový vodič do hlavního rozváděče a také vodič PE z obalu generátoru na PE svorku v hlavním rozváděči.
Ale v generátoru jsou mezi fázemi a vodičem N vsazeny kondenzátory (jejich druhé konce jsou propojeny a připojeny na zem). Zajímalo by mne, o jakou napěťovou soustavu se jedná – dle mého názoru jde o síť IT s vyvedeným nulovým vodičem. Ale nikde jsem nenašel zmínku o napěťových soustavách generátoru (pročítal jsem soubor norem ČSN ISO 8528).
Také by mne zajímalo, k čemu jsou tam ty kondenzátory (dle mého názoru je to pro udržení budícího napětí v cívkách statoru) – můžete mi to prosím vysvětlit, a také sdělit jakou hodnotu kondenzátorů zvolit?
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie