+

AD-581 Havarijní vypínání kotelny

V plynové kotelně administrativní budovy s původními dvěma kotli á 165 kW byla provedena rekonstrukce a kotle byly nahrazeny 4 ks závěsných plynových kotlů á 84,2 kW. Při úpravě elektroinstalací bylo zrušeno havarijní tlačítko vypínání hořáků, ale je dle požadavku TPG 90802 čl. 4.9 instalován detektor plynů s bezpečnostním ventilem pro uzavření přívodu plynu. Realizační firmou nebyla tehdy dodána dokumentace ani revize. ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 čl. 464.1 uvádí v příkladě nouzového vypínání i kotelnu. Dříve to ale platilo pouze pro velké plynové kotle nad 100 kW. Musí být v tomto případě realizováno havarijní vypínání zásuvek 230 V pro nástěnné kotle???

Štelčík

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 5. 2019
 
 
Facebook Obchod IN-EL