AC-471 Okolí svodů LPS (Doplňující otázka 7. 4. 2024.)
V poslední pravidelné LPS je uvedena poznámka, kterou jsem nenašel v ČSN 34 1390 ani v souboru ČSN EN 62305
Cituji:
Za určitých podmínek může v okolí svodů LPS vzniknout nebezpečné krokové a dotykové napětí. Osoby pohybující se v okolí svodů za bouřky v okruhu 3 m jsou tedy v ohrožení života. Je nutné, aby uživatel tuto skutečnost sdělil osobám, které mohou do zmíněného prostoru vstoupit. U každého svodu doporučuji umístit tabulku s textem „Za bouřky udržujte odstup minimálně 3 m od svodu. Jste v ohrožení života“.
Nikde jsem podobnou cedulku neviděl. Prosím o názor.
Jan Novotný